Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE » Рекомендуемый размер SIAD архива

   
Автор / Author Тема / Topic: Рекомендуемый размер SIAD архива
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stepagrus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какой максимально рекомендуемый размер SIAD архива?

Постоянно приходится сталкиваться с тем, что SIAD архив портится. Возможно 2048 мегабайт - слишком большой размер для него?

Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Методического ограничения объема SIAD-архива со стороны Trace Mode 6 нет.
Однако, чем больше объем архива, тем больше вероятность возникновения коллизий системного ресурсного характера при наложении различных файловых операций, в особенности, при нештатных остановках МРВ до завершения всех его потоков.
Чем выше динамика записей и интенсивность выборок из архивов большого объема, тем выше вероятность колллизий вплоть до отказа от выполнения некоторых процедур.

Желательно диагностировать протоколам узла и сопоставлять факты порчи архива с реальными событиями на ПК и конкретными операторскими и программными процедурами в узле.
В последних релизах были приняты дополнительные меры для повышения устойчивости архивов.

Исходя из необходимости обеспечения достаточно высокой динамики записей в сочетании с разнообразными процедурами выборок из архивов, в реальных проектах используются архивы объемом в пределах 1 ГБ.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2