Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE » Использование аргументов для БД

   
Автор / Author Тема / Topic: Использование аргументов для БД
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
я в проекте добавил в SELECT запрос входной аргумент
(Часовой пояс
https://cloud.mail.ru/public/DDqN/FTbPeiunb
)
Но при выполнении запроса в ODBC трассировке значение этого аргумента в SQL запрос не попадает.

Почему входной аргумент с часовым поясом не попадает в результирующий запрос?

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На участке SELECT и FROM подстановка (#xx) используется только для организации приема значений столбцов или выражений в каналы. После этого этапа подготовки запроса эти подстановки убираются из текста, поэтому далее, на этапе подстановки значений каналов, их в тексте запроса уже нет. Это особенность именно указанной части запроса SELECT.

В данном конкретном случае Вам надо поискать возможность получить смещение временной зоны от Гринвича средствами SQL, например, SYSDATETIMEOFFSET.

В качестве альтернативы можно предложить полученную из БД метку времени модифицировать в самом проекте программными средствами Trace Mode 6.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2