mokeichev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2070
отправлено / posted
У меня OPC сервер и МРВ находятся на раных машинах с связываются по сети. После изчезновления и восстановления связи по сети монитора с OPC работа тегов не восстанавливается. Что надо сделать для восстановления.
Сообщения / Posts 27 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mokeichev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2070
отправлено / posted
При контроле переменной e_OPC, я не вижу никаких ее изменений при обрыве связи. Как была равна 0, так и остается. Не пойму в чем дело.
Сообщения / Posts 27 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для того, чтобы диагностировать связь по OPC-интерфейсу, должен быть хотя бы 1 канал INPUT, связанный с этим OPC-сервером в синхронном режиме. После обнаружения разрыва связи с OPC-сервером можно запустить прикладную программу в МРВ, которая будет с некоторым периодом реинициализировать связь с этим OPC-сервером с помощью переменной @e_OPC.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mokeichev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2070
отправлено / posted
Т.е. я должен проверять достоверность данных по этому каналу (каналу INPUT) и по обнаружению недостоверности данных по нему, начинать переинициализировать OPC-сервер. Я правильно понял? А почему у меня диагностическая переменная @e_OPC не дает ошибки при обрыве связи с сервером?
Сообщения / Posts 27 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Именно так. Для диагностики обмена по OPC переменная @e_OPC должна иметь тип INPUT. Для переинициализации OPC сервера данная переменная должна иметь тип OUTPUT.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mokeichev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2070
отправлено / posted
Это я так и делаю. Я не пойму почему она (@e_OPC input) у меня при обрыве связи не меняется. Как была 0 так и остается.
Сообщения / Posts 27 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mokeichev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2070
отправлено / posted
Да есть. Несколько каналов. И еще один типа input float связанный именно с переменной @e_OPC(INPUT), еще типа output float связанный с переменной @e_OPC(OUTPUT). Когда я записываю в канал output float число более 0, то связи с OPC-сервером переинициализируются. Но это я делаю в ручную. А чтобы был автомат, надо получить код ошибки с канала input float, а у меня в этом канале всегда 0.
Сообщения / Posts 27 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проверили работу переменной на предмет индикации ошибок по OPC интерфейсу. Действительно переменная не индицирует ошибки OPC интерфейса. Будем разбираться. Для автоматической переинициализации OPC сервера, можно "мониторить" достоверность канала INPUT связанного с переменной OPC сервера.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mokeichev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2070
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Здравствуйте. Используем Trace Mode v.6.06 и WinXP SP2. OPC сервер и OPC клиент установленны на разных машинах. Проблема: клиент не видит сервера. Существует ли методика настройки OPC сервера и клиента Trace Mode v.6.06. Вышлите пожалуйста настройки DCOM и OPC. Вышлите их пожалуйста на xxx@mail.ru
[ 08.07.2011, 19:22: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Вышлите их пожалуйста на xxx@mail.ru
[ 08.07.2011, 19:22: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
WIZMA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3858
отправлено / posted
Вышлите, пожалуйста, настройки DCOM и OPC на xxx@mail.ru
[ 08.07.2011, 19:22: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
отправлено / posted
у меня возник вопрос.
версия 6.06.3
создал тестовый проект. в нем создал @e_opc_input и @e_opc_output.
- во время работы opc сервера, отключаю оборудование от opc сервера - @e_opc_input показывает 0, принудительно закрываю OPC сервер во время работы RTM - @e_opc_input тоже показывает ноль. Это нормальная реакция RTM?
- чем отличается "частичная реинициализация" от "полной реинициализации"? я не заметил разницы, но главное, что OPC сервер перезапускается, т.к. у нас периодически возникают глюки: то девайс отвалится, то opc сервер сам отвалится, либо вообще 2 экземпляра сервера запустятся. )) опробовал "на холостую", вроде работает ))
попробовал принудительно закрыть OPC сервер во время работы RTM и произвести полную реинициализацию, ничего не произошло - OPC сервер не запустился.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
2) Если у Вас не было коннекта к OPC серверу, то нужна полная реинициализация. Если Вы уже работали с OPC сервером, и возникли ошибки, то достаточно частичной.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
drooha
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3306
отправлено / posted
Нету такой. Вы конкретно для чего хотите проверку провести?
С точки зрения разработчика в ИС он является точно таким же узлом проекта, все связи с другими узлами проекта по тем же самым принципам. Запускается без графики.
[ 08.07.2011, 19:23: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
IP / IP: IP адрес / IP address |
drooha
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3306
отправлено / posted
Спасибо Romcheg. Я собственно хотел с удаленного компьютера подцепиться к OPC серверу TRACE MODE. Настроить параметры DCOM, да и вообще посмотреть как и что с этим OPC сервером.
Хотелось бы ещё уточнить возможно скрывать некоторые каналы узла проекта в ОРС сервере TRACE MODE от ОРС клиента?(Не хочется чтобы некоторые параметры были доступны клиенту)
Сообщения / Posts 107 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
drooha
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3306
отправлено / posted
Нет ОРС клиент у меня будет один. И хотелось бы всетаки узнать по поводу второго вопроса, если ОРС клиентов будет больше одного.
Сообщения / Posts 107 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
drooha
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3306
отправлено / posted
1)Меня интересует возможность удаленного подключения ОРС клиентов к ОРС серверу TraceMode по сети Ethernet с использованием протокола TCP/IP?
2)Возможность подключения к ОРС серверу TraceMode сторонних ОРС клиентов(других производителей)?
Сообщения / Posts 107 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
1) Можно, работает... 2) Тоже можно, если они удовлетворяют спецификациям стандарта ОРС...
IP / IP: IP адрес / IP address |
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135
отправлено / posted
Здравствуйте. Вышлите, пожалуйста, настройки DCOM и OPC для TM6 на xxxx@mail.ru. Заранее большое спасибо!!
[ 30.03.2010, 09:35: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
W.gf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4071
отправлено / posted
Вышлите пожалуйста настройки DCOM и OPC. Вышлите их пожалуйста на xxxx@yyyyy
[ 26.10.2010, 10:58: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Ukraine
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Michurin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1015
отправлено / posted
Пришлите кто ни-будь пример как подключения ОРС клиентом к ОРС серверу TraceMode 6,07. Вижу с удаленного компа, но то нет данных, то у вас нет прав для доступа. Подключаюсь MasterSCADA. mue40@yandex.ru
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Права доступа определяются настройками DCOM (см. ссылку выше). Кроме того, надо также настраивать свойства запуска OPC-сервера как приложения DCOM (даже для локального подключения).
Чтобы исключить лишние факторы, следует сначала отработать локальное подключение к OPC-серверу.
Для реализации обмена с OPC-сервером необходимо корректно зарегистрировать указанные в нашей документации компоненты OPC-сервера. Возможно (в зависимости от настроек ОС) для регистрации потребуются права администратора. Для того чтобы OPC-сервер предъявил свои теги, он должен автоматически запускаться при обращении к нему. Для этого надо 1 раз запустить OPC-сервер вручную с командной строки с указанием запускаемого узла, согласно документации, и убедиться в успешном функционировании OPC-сервера.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ситуация следующая. Два ПК на одном OPC сервер на другом TraceMode. Подключаюсь с TraceMode вижу OPC сервер но не вижу его тэгов. В чем может быть проблема. Возможно недонастроен какой не то параметр. ОС WinXP SP3.
Сообщения / Posts 112 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: При сетевом взаимодействии по OPC-интерфейсу необходимо настраивать DCOM (cовременные рекомендации по настройкам DCOM http://www.computerperformance.co.uk/Logon/code/code_80070005.htm.). Кроме того, надо проверить правильность регистрации соответствующих библиотек. Подробности письмом.
Да, проблема была в библиотеках. Теперь я вижу все тэги. Но не идет передача данных. 004 аргумент канала равен _F. Я так понимаю, что по какой то причине не возможно установить связь.
Сообщения / Posts 112 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В конфигурационном файле TMcom_<ordinal>.cnf надо задать ключ DEBUGON=80400 В профайлерном протоколе будут сообщения об ошибках в установлении связи по сети и по OPC-интерфейсу.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |