Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avgorr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, ответьте на такой вопрос:
необходимо передать данные с каналов узла MPB на OPC.
Для этого, я в Источниках\Приёмниках нашел OPC(другого ПК), выделил необходимые "каналы" (OPC), дал им тип OUT. Теперь как осуществить передачу данных?

Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Создать каналы, связанные с компонентами в Источниках\приемниках.
2. Менять значения в созданных каналах, данные будут обновляться в OPC сервере.

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avgorr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
каналы значение которых нам надо передать в OPC уже есть и привязаны к другим источникам, при привязки их к новым созданным каналам для OPC они теряют свои старые привязки.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Передавайте в них значения через программу или канал Move.
Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avgorr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
скиньте пожалуйста пример.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avgorr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если не хотите пример, то хотя бы объясните канал Call.move тип input или output, сколько можно аргументов в нём, как я понял они должны быть парами in, out, можно ли out сразу привязать к источнику/приёмнику, чтобы не плодить дополнительные каналы, нужно ли посылать какое-либо значение в этот канал для его отработки?
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все так же как и для канала Call с типом вызова Program. Тип Input работает постоянно, тип Output при изменении значения или если атрибут 39 равен 1.

Ограничений на количество аргументов нет.

Если Вы привязываете аргумент напрямую к источнику, то создается виртуальный канал, который также лицензируется. Поэтому никакой экономии каналов не получаются, и к тому же могут возникать проблемы с некорректной отработкой виртуальных каналов.

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2