Автор / Author Тема / Topic: Переустановления Windows
W.gf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4071


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for W.gf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!
Переставил Windows на компьютере попробовал связаться с приборами предприятия Микрол через ОРС сервер "ОРС Микрол" данные читаются, но при записи параметра записывает 0.00 Подскажите в чем может быть причина какие параметры дополнительно настраиваются в системе для обмена по ОРС или, какие еще программы нужны для обмена (например net framework)?
Проект работал до переустановления
Trace Mode 6.06.2 Windows SP3

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Каким образом Вы организовываете запись в OPC-переменную?
Вы должны С ВЛОЕ "Источники/Приемники" создать OPС-переменную типа OUT, привязать к ней канал OUT и передавать значение для записи в его атрибут ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
senatorAV
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3513


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for senatorAV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Может быть, у Вас не настроены ОРС?
Если на вашем компьютере еще не установливались программы использующие OPC интерфейс или при
подключении к OPC серверам появляются сообщения типа "Интерфейс не поддерживается", то в этом
случае необходимо скачать библиотеки opcproxy.dll, opccomn_ps.dll, OPCDAAuto.dll, скопировать их в \system32\ и вручную зарегистрировать бибилиотеки, т.е. выполнить операции:
regsvr32 opcproxy.dll
regsvr32 opccomn_ps.dll
regsvr32 OPCDAAuto.dll
Ещё можно включить в папку "Автозагрузка" программу OPCenum.exe

Сообщения / Posts 155 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.