Автор / Author Тема / Topic: Режимы обмена с OPC сервером
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, поподробнее каждый режим обмена с OPC сервером, т.е режимы
SYNC/CACHE, SYNC/DEVICE, ASYNC/DEVICE и ADVISE.

Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. SYNC/CACHE – синхронное чтение из кэша OPc-сервера;
2. SYNC/DEVICE – синхронный обмен данными с устройством: получив запрос, OPC-сервер запрашивает устройство, а потом отвечает на запрос;
3. ASYNC/DEVICE – асинхронный обмен данными с устройством;
4. ADVISE– асинхронное чтение переменных при изменении их значения: OPC-сервер сам посылает клиенту сообщения об изменении соответствующих переменных.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скажите, если у меня в Источниках/Приемниках OPC-переменная OUTPUT, можно ли тогда писать в OPC-сервер с помощью ADVICE ?
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая техподдержка, дайте ответ пожалуйста, ну очень надо.

Использую версию TM 6.06.0

Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В Trace Mode 6 штатно реализован режим отработки всех каналов OUT "по изменению". Это и есть режим ADVISE.
Поэтому в настройках компонента OPC-OUT слоя "Источники/Приемники" задавать режим обмена ADVISE нельзя.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за ответ!!!
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
В Trace Mode 6 штатно реализован режим отработки всех каналов OUT "по изменению". Это и есть режим ADVISE.
Поэтому в настройках компонента OPC-OUT слоя "Источники/Приемники" задавать режим обмена ADVISE нельзя.

Подскажите, пожалуйста. А для версии TM 5.15 при настроики opc переменной типа OUT режим обмена ADVISE задавать тоже нельзя?
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тоже нельзя.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за информацию.
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2