yaDMM
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4855
отправлено / posted
лицензия KepWare OPC Server EX5-MDBUS-NA00 может соответствовать версии 4.150.304?
Версия 4.150.304 взаимодействует с SCADA Trace Mode6 без проблем (все данные приходят с OPC сервера), а версия 5.5.94.0 не реагирует со SCADA системой (во всех параметрах отображает 0.0000 вместо текущего значения)
датчик отображает данные на OPC сервере и с той и той версии KepWare, но сам Trace Mode функционирует только с KepWare 4. .. канал modbus serial. .. а в 5й версии канал называется modbus RTU serial.. это может влиять на проблему?
Сообщения / Posts 52 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
OPC-клиент Trace Mode 6 обращается ко всем OPC-серверам одинаково. Возможно, какие-то настройки по умолчанию у OPC-сервера версии 5.... ограничивают некоторые функции OPC-интерфейса.
Как именуются теги (каналы) в OPC-сервере - не имеет значения.
Надо посмотреть, запускается ли OPC-сервер при запуске узла Trace Mode 6, в протоколе профайлера посмотреть, нет ли ошибок в процедуре запуска и инициализации обмена с OPC-сервером, а у каналов обмена с OPC-сервером в узле Trace Mode 6 посмотреть признак ДОСТОВЕРНОСТЬ. Если обмен идет по сети, возможно, у OPC-сервера по умолчанию заданы ограничивающие настройки по DCOM.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
Вообще-то имя тэга, также как и полный путь к нему из имен групп - в ОРС имеет значение... Обращение к ОРС внутри интерфейса идет по имени тэга, поэтому если проект настроили на связь с сервером 4-й версии, а теперь без изменений пытаются работать с 5-й версией сервера и внутри у них имена групп и тэгов отличаются, то работать не будет. Надо заново привязывать в проекте все.
IP / IP: IP адрес / IP address |
yaDMM
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4855
отправлено / posted
заново тоже не привязывается ошибок в процедуре запуска не наблюдается.. как можно исправить ограничивающие настройки по DCOM?
Сообщения / Posts 52 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
В IDE OPC-сервер новой версии виден, дерево своих тегов показывает? Надо посмотреть, как он регистрируется в ОС (см."Проект АСУ в Trace Mode/Операции в ИС/Задание общих настроек ИС/Вкладка "Базовый редактор"").
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |