День добрый.
Подскажите, пожалуйста, как сделать следующее:
Есть АРМ оператора, который должен собирать и отображать данные с десятка идентичных OPC серверов (каждый собирает данные со своей технологической установки, установки идентичны, состав данных - тоже.
OPC сервера стоят в распределенной (маршрутизируемой) корпоративной сети. Физически это не компьютеры, а контроллеры. Софт на этих контроллерах получен клонированием флэшек, т.е. изначально они полностью идентичны. Есть возможность менять только настройки IP протокола.
___
Разработка АРМ ведется географически в одном месте, а используется готовый АРМ - в другом.
Связи между этими местами нет. Т.е. мне надо изготовить и скомпилировать готовый к использованию проект, передать его на флэшке и люди (наладчики), не владеющие никакими средствами разработки, должны подключить его на месте использования. Т.е. мне надо каким-то образом вписать в проект OPC сервера, к которым у меня нет доступа и я могу только запросить их параметры (IP, CLSID и т.п.) по телефону.
Как правильно это сделать?

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При создании OPC-источников в OPC-браузере указывается имя ПК и CLSID OPC-сервера, к которому у Вас есть доступ.
После сохранения узла для МРВ в его папке создаются конфигурационные файлы с именами вида
<имя_проекта>_<ordinal>_opc<n>.cnf,
где n - порядковый номер подключаемого к узлу OPC-сервера (начиная с 0).

Конфигурационные файлы можно редактировать (например, в блокноте) и изменять имя ПК и CLSID OPC-сервера.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2