Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Работа с приложениями (ODBC-SQL/OPC/DDE) » Неясная запись в логе про DDE

   
Автор / Author Тема / Topic: Неясная запись в логе про DDE
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Постоянно появляется строчка WRN_DDE с неясным комментарием
Что означают эти непонятные символы и как их расшифровать?

(8:53:49) INF_IP:soc_in_0 0.0.0.0:1025
(8:53:49) WRN_DDE:°4грv
(8:53:49) INF_IP:Create InSocket = 0
(8:53:49) INF_IP:Mask for use cards 1

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В какой ОС Вы работаете?
Пришлите, пожалуйста, проект вместе с папкой узла после запуска на адрес техподдержки.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Win10
2) отправлено на xxx@yyy

[ 29.08.2019, 14:24: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Значение диагностического ключа DEBUGON
в конфигурационном файле *.cnf воспринимается в 16-ричном формате в объеме 4 байтов.
Заданное Вами значение
DEBUGON=3827047472
воспринимается с искажениями, код диагностики оказывается равным 77147472(hex).
Согласно документации
"бит 26 (0x4000000) – DDE; "
Вы задали диагностику DDE-интерфейса, которого у Вас в проекте нет.

При задании кода E41C1C30 (E41C1C30(hex) = 3827047472(dec)) Вы все равно заказываете диагностику DDE-интерфейса.

Чтобы не было ложных сообщений, код диагностики должен соответствовать реалиям проекта.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2