Приветствую всех!
Есть проблема в сбросе значений поступающих от приборов ИРТ5920 в OPC-Elemer. При поступлении данных от приборов в ОРС-сервер но проблема в том что приборы ИРт стоят в станциях и при отключении питания в ТМ6 зависают последние значения которые поступают от прибора и не сбрасывается в 0.
Как реализовать сборос значений до 0 при отключении питания от измерительного прибора?

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
См. описание особенности пересчета каналов в справочной системе в параграфе Каналы и системные TRACE MODE -> Пересчет базы каналов -> Особенности пересчета и отработки каналов: "Атрибуты 0-2 сохраняют значения, сформированные до установки аппаратной недостоверности, и эти значения могут быть изменены." Таким образом при необходимости можно писать с помощью программы при заданных условиях, например той же недостоверности любое значение, в том числе "0". Только необходимо учитывать, что "0" - тоже значение. Рекомендуем на случай отключения оборудования мониторить недостоверность и в случае ее появления у канала индицировать это для оператора.
Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Cthutq
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9266


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Cthutq           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А можно немного поподробнее?
Дело в том что приборов подключенных на сервер 17 и работают они в разное время но ОРС-сервер для них один. Когда канал в в состоянии off, но сервер на связи, то аргумент 8 не меняет своё значение.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В атрибутах каналов (например Достоверность) и Диагностической переменной @e_OPC отображают состояние обмена МРВ с OPC-сервером. Для мониторинга связи устройств с OPC-сервером необходимо отдельно запрашивать данные показатели качества или например считывать постоянно меняющееся в устройстве значение. Полученные данные анализировать в программе и в случае необходимости соответствующим каналам задавать нужные значения.
Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2