Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228
отправлено / posted
Здравствуйте. Мы преобрели контроллер WinCon-8331 c модулем аналогового ввода (I-8017H) и модулем дискретного ввода/вывода (I-8063). В качестве примера запустили демонстрационный проект, поставляемый с MicroTM для WinCon, предварительно подкорректировав его в соответствии с нашей конфигурацией модулей (только все настройки для I-8017H остались прежними, т.к. у нас он тоже стоит в 1 слоте), однако в полях, отображающих значения аналоговых входов, выставляются максимальные значения для диапазона (параметр GAIN/REG содержит 4, соответственно вход всегда показывает 20). Подскажите, в чем может быть дело?
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Прежде всего Вам надо настроить сами модули. Изготовитель не поставляет утилиты, способной в крейте WinCon настроить модули 80xx. Их можно увидеть и настроить только в крейте контроллера I-8000.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228
отправлено / posted
А разве, задавая настройки входов модуля, мы тем самым не производим его настройку?
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Настраиваются модули только от утилиты. В Trace Mode настраивается только тип обращения и интерпретация диапазона сигнала.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |