Petrix
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3662
отправлено / posted
Добрый день. Не подскажите ли Вы какие генераторы должны работать в МикроМРВ для i-7188, а какие нет? А то работает только половина (пила, бегущая 1 и битовый меандр).
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460
отправлено / posted
Добрый день!!!
В описании к ТМ6 и микроМРВ MinOS7 есть описания, что: Все мониторы не поддерживают: • имена каналов; • мнемосхемы; • Host MLink
При создании канала в микроМРВ для MinOS7 он должен иметь имя по умолчанию, например создаем канала создается канал "Канал#1" по умолчанию ???
Еще пожалуйста уточните, непонятно точно как реализуется ОЕМ_SysKey OEM_Led (Источники/Приемники - Платы ввода/вывода - ДИСКРЕТ ); это дает возможность просматривать значения каналов при помощи кнопок, расположенных на лицевой панели контроллера. Эти каналы уже по умолчанию работают, отображают время, канал и т.д. или над ними еще надо делать какие то операции еще ??? За ранее спасибо....
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
из хелпа OEM_SysKey – наличие этого канала типа INPUT инициализирует индикатор и кнопки Mode, Up, Down и Set лицевой панели контроллера I8000 (дополнение к подтипу – 10).
1. Время (часы, минуты и десятки секунд; этот режим устанавливается по умолчанию при старте контроллера)
2. Номер канала
3. Значение канала (в течение 2-5 циклов отображается номер канала, затем значение)
В режиме 1 кнопка Up (Down) запрещает (разрешает) вывод на терминал. Для останова монитора нужно 5 раз нажать кнопку Set в этом режиме.
В режиме 2 при помощи кнопок Up, Down выбирается канал.
В режиме 3 индикатор отображает реальное значение выбранного канала (в соответствующем формате). В этом режиме можно также выбрать канал при помощи кнопок Up, Down.
Номер режима индицируется с помощью светодиодов L1 и L2 лицевой панели (1 соответствует включенному светодиоду):
Сообщения / Posts 875 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460
отправлено / posted
Спасибо, но хелп мы читали, каналы создаются, они привязаны к источникам/приемникам, но к самим каналам ничего не привязано, как они могут отбражать значения каналов ??? Загружали проект в контролер, дисплей контролера молчит, ничего не отображает, переключатели работали только L1 L2 L3, переключаются с помощью кнопок Mode, Up, Down. ПЛК I-8811-40MHz-512-512. Прошивка в ПЛК - 8k040511.img.
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460
отправлено / posted
P.S. "Последние прошивки, на которых испытывались последние исполнительные модули для I-8000 (дистрибутив от 13.11.2008), 8e040420.img от 20.04.2004 для процессора на 80 МГц и 8k040511.img для процессора на 40 МГц"
отправлено / posted
1. В инструментальной среде можете задавать имена каналов стандартным образом. МикроМРВ работает с каналами по их ID, а не по именам.
2. Контроллер I-8000 является устаревшим. В связи с этим развитие исполнительного модуля для него было прекращено. Поскольку библиотеки в контроллере с тех пор могли быть изменены, то возможно отсутствие поддержки данного функционала. Именно такой эффект и проявился на указанных "последних" прошивках.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |