malp
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3829
отправлено / posted
Здравствуйте! Когда узел EmbeddedRTM запущен на WinPACе значение в еГЭ "Ввод значения" можно ввести только тогда, когда в ручную открыто окно "Панель ввода" и края его пристыковываются к краям еГЭ "Ввод значения". Можно ли обойти эту проблему?
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Таково свойство этой версии программы "Экранная клавиатура". Она захватывает на себя фокус. Поэтому окно диалога ввода значения на экране теряет фокус и значение с клавиатуры на него не передается. Либо надо в настройках этой программы в Windows CE искать возможность отказа от перехвата фокуса, либо искать другую программу.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |