albor76
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3855
отправлено / posted
Здравствуйте. В принципе, стоит задача передачи информации на верхний уровень. В существующей системе проложена сеть RS 485. Ethernet прокладывать не хотелось бы. Как я понял режим Modbus RTU Slave Micro Trace Mode не поддерживается. Других протоколов Slave тоже нет. Возможен ли такой вариант: Мы пишем программку в С#, которая обрабатывает текстовый файл, скажем дамп или архив (что лучше?), и работаем с COM портом? Контроллер WP-8441.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
Как это нет других протоколов? А как же M-Link по последовательному интерфейсу? Это ж родной протокол ТМ.
IP / IP: IP адрес / IP address |
albor76
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3855
отправлено / posted
А где можно посмотреть спецификацию этого протокола? У нас на верхнем уровне не Trace Mode.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
Протокол в 6-ке закрыт, просите его спецификацию у Адастры. Другой вариант - это написать драйвер RWH для МикроМРВ, который будет с верхним уровнем уже по вашему протоколу обмениваться.
IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
RWH в МикроМРВ не поддерживается. Единственный доступный способ в такой ситуации OPC сервер Trace Mode, который и создан для таких задач.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |