Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Уважаемая поддержка. Есть контроллер I8817. В нем приобретенный микро мрв(I8.exe,I8_e.exe). При попытке запуска тестового проекта, который поставлялся с МикроМРВ, связь с компьютером не устанавливается и выдается следущее сообщение: INF_LOAD:Starting... start1_0 INF_RTM:Detected DOS.nRT 771.0 ._.:Professional RTM ver. 6.06.0 LOAD ERR=-16
i-8000> Насколько я понял код -16 означает несоответствие версий. Но как же так? МикроМРВ 6.06.0, а среда 6.06.03(самая последняя). Кроме того, даже если менять порты в контроллере, то сообщение которое я указал выше, все равно исходит из COM1. Заранее спасибо. И еще. Регистрация МикроМРВ в конроллере нужна? И как она тогда происходит?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Это сообщение возникает в том случае, когда не соблюден порядок загрузки файлов. Первым должен быть загружен exe файл, а вторым файл проекта.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Уважаемая поддержка. Возникли следущие вопросы по связи с контроллером по com-портам: 1. Связь в тестовом проекте удалось получить только по com3, выставив признак RTS(как сказано в помощи) и по 232 и по 485. 2. Больше ни с одним портом связь не устанавливается. Хотелось бы узнать поддерживает ли МикроМРВ передачу по остальным портам или нет, и, если да, то как ее настроить? Кроме того, порт сом2 может быть как 485, так и езернет. Следовательно и настраивается по разному. По моим наблюдениям, сом1 используется для контроля за МикроМРВ. Так ли это? Просветите, пожалуйста. Небольшое дополнение. Связь по сом4 установилась. По двум первым нет.
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
COM1 предназначен только для программирования контроллера.
COM2/Ethernet - обычно настроен на сеть. Для того чтобы его использовать, Вам нужно где-то в системе (не в Trace Mode) настроить его на COM и соответствующий кабель. Мы этого не делали.
COM3 и COM4 (если есть) - предназначены для обмена по RS.
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Еще раз здравстуйте. Прошу удалить предыдущее пустое сообщение, а то сам не могу понять как. Теперь вопросы. В контроллер вставлены модули i-8041,i-8040,i-87017. Создаю Источники\приемники\\Распределенные_УСО\\I8000\\слот1. В списке присутствует только i-87017. Где найти остальные модули? И можно ли будет опрашивать контроллер по M-Link протоколу?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Добрый день! Опять столкнулся с проблемой. Итак, есть конторллер, в слот 1 вставлен модуль i-87017(ацп), в слот 2 модуль i-8041(дискретный вывод). Не получается ни опросить ацп, ни записать дискретный вывод. Отправляю Вам тестовый проект(test.zip). Помогите!
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
С 87017 разобрался. А вот с 8041 не получается. Почему при создании этого модуля появляется 2 канала hex 32?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Все правильно, создаются два источника приемника, каждый из которых считывает по 16 бит.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Добрый день! Возникла следущая проблема. Есть модули 87040 и 87041. Установлены в основном крейте. С модулями 87040 удалось наладить связь, путем выполнения действий, описаных в помощи в разделе "Модули i-8xxx". Создал в Источниках/Приемниках вкладку Распределенные_УСО_(DCS)_2/DCS_1 и в ней шаблон DI. С модулем 87041 связи нет. Был создан шаблон 8.108 ( Подтип 8 , DO16) с настройками Канал=2, слот=7(в нем модуль), номер порта=адрес=0. Шаблон привязан к каналу float тип output. С каналами HEX32 микроМРВ работать отказывается. Так вот, никакой реакции. Что я делаю не так?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В разделе "Принципиальные отличия компонентов/Модификации мониторов/Ограничения мониторов для DOS" указано, что в МРВ для DOS не поддерживаются каналы HEX32. Поэтому поддержка модулей 87041 в МРВ для I8000 не реализована.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Не понял... Тогда почему с модулями 87040 микроМРВ работает? Т.е., с модулями 87041 работать никак не получится?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Не понял... Тогда почему с модулями 87040 микроМРВ работает? Т.е., с модулями 87041 работать никак не получится?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В библотеках модуля ввода 87040 поддерживается функция простого обращения к регистрам, а в библиотеках 87041 - не поддерживается.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Уважаемая поддержка! Прошу помочь в следующем. По заданию нам надо получать данные с контроллера на три компьютера. Т.е., 1 комп подключаем к сом2, 2 - к сом3, третий к сом4. МикроМРВ для дос поддерживает работу по протоколу MLink Slave только по двум портам. Как тогда организовать связь контроллера с третьим компьютером?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Надо организовать дополнительные связи между узлами МРВ. Третий МРВ будет получать и передавать необходимые данные через второй МРВ.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Тогда, подскажите, можно ли другим способом организовать связь компьютера с контроллером по СОМ4(если 2 и 3 уже используется с MLink Slave)? Возможно ли организовать связь по СОМ4 по протоколу ModBus? Поддерживает ли МикроМРВ для I8000 протокол ModBus для передачи данных между узлами?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Modbus RTU не может быть использован для связи между узлами. Других протоколов обмена с узлами МикроМРВ для I-8000 нет. 3 COM-порта в режиме MLink_Slave в МикроМРВ для I-8000 использовать нельзя. Если есть возможность строгого разделения по времени обращения по MLink со стороны разных МРВ, то можно использовать 2 MLink_Master на одной шине RS 485.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Добрый день! Зарегистрировал ИС, а новых тем в других разделах создать не могу. Что мне делать?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Уважаемая техподдержка! Просвятите, пожалуйста по следущему вопросу. Есть контроллер I8811 с модулем I8040. К нему будет подключена пассивная корзина с модулем 87040. Каким образом в источниках/приемниках создать такие источники/приемники и будет ли корректно работать микроМРВ I8000 c корзиной. Заранее спасибо.
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Методически такие связи организовать можно. Это описано в разделе "Обмен с контроллерами и УСО/Особенности устройств/Контроллера ICP-DAS/Модули i-8xxx". Однако, практика показала, что в поставках производителя часто имеет место рассинхронизация между прошивками ОС и библиотеками обращения к модулям УСО. Учитывая, что, кроме того, эта аппаратно-программная платформа весьма малопроизводительна и не соответствует современным требованиям в реальных проектах, МикроМРВ для MiniOS 7 и DOS в настоящее время не поставляются и техподдержка по ним не оказывается.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |