Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
Добрый день, уважаемая техподдержка.Помогите разобраться в следующей проблеме. Имеется контроллер I8811 c МикроМРВ I8000. В нем установлены четыре модуля I87040. В вашей справке сказано:"Для взаимодействия с платой 87040 (32 DI) в ИС нужно создать шаблон 8.7 ( Подтип 8 , DI), задать в нем Канал=2 и привязать к каналу HEX32 типа INPUT." Но ведь микроМРВ для дос не поддерживает каналы hex32. Методом тыка удалось получить связь с модулями посредством создания двух каналов 32 DI с параметрами канал 2 и 0(младшее и старшее слово). И все бы было хорошо, но при опросе контроллер иногда выдает ошибочные данные которые влияют на управление ТП. При создании источников-приемников этого модуля в меню нет. Возникает вопрос: так может ли микроМРВ I8000 работать корректно с этим модулем или нет? И если да, то как с ним работать.
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097
отправлено / posted
В продолжение темы выше. Если пассивную корзину соединить с компьютером, то по идее, МРВ должен ее опрашивать как модули I7000. Но в источниках/приемниках я не нашел модуля 87040. Его там не должно быть? Как быть в таком случае? P.S. Я понимаю, что МикроМРВ I8000 не поставляется, но если надо расширить уже существующую систему с этим ММРВ?
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Последний выпущенный релиз МикроМРВ для I8000 не поддерживает модули I87040 и I87041.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |