Тема / Topic: WinPac-8841 и модули i-8144iW и i-87015W
Виктор Леоненко
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5742
отправлено / posted
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Закупленные модули и контроллер установлены в щите автоматики и у меня стоит задача создать проект для опроса устройств подключенных к данному щиту. Конфигурация контроллера: Голова - WP-8841 1 модуль i-8144iW 2 модуль i-87017W 3 модуль i-87082W 4 модуль i-8053W 5 модуль i-8053W 6 модуль i-87015W Проблема в 1 и 6 модулях. Я не нашел в списке автопостроения таких модулей вообще. Как мне прописать источник сигнала с данных модулей?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
i-8144iW - не сигнальный, а коммуникационный модуль. С его помощью Вы увеличиваете количество доступных COM-портов в контроллере. COM-порты задаются в настройках "Источников/Приемников" и в узле.
Команды для модуля 87015W соответствует командам для модулей 87017/18 за исключением количества задействованных измерительных каналов. Надо воспользоваться автопостроением для модуля 87017W и убрать лишние каналы.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Виктор Леоненко
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5742