Виктор Леоненко
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5742


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор Леоненко           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток.

Столкнулся с проблемой. Закупленные модули и контроллер установлены в щите автоматики и у меня стоит задача создать проект для опроса устройств подключенных к данному щиту. Конфигурация контроллера:
Голова - WP-8841
1 модуль i-8144iW
2 модуль i-87017W
3 модуль i-87082W
4 модуль i-8053W
5 модуль i-8053W
6 модуль i-87015W
Проблема в 1 и 6 модулях. Я не нашел в списке автопостроения таких модулей вообще. Как мне прописать источник сигнала с данных модулей?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
i-8144iW - не сигнальный, а коммуникационный модуль. С его помощью Вы увеличиваете количество доступных COM-портов в контроллере. COM-порты задаются в настройках "Источников/Приемников" и в узле.

Команды для модуля 87015W соответствует командам для модулей 87017/18 за исключением количества задействованных измерительных каналов.
Надо воспользоваться автопостроением для модуля 87017W и убрать лишние каналы.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Виктор Леоненко
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5742


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Виктор Леоненко           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Благодарю, буду пробовать
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.