Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » достоверность i-87041w

   
Автор / Author Тема / Topic: достоверность i-87041w
stalker7
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6381


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stalker7           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!!!есть проблема с реализацией достоверности обмена с модулем i-87041w.Провел несколько практических экспериментов по решению данной проблемы.Сначала к данному источнику-приемнику привязал в проекте канал Hex16 с типом "выход" в которой в этот канал записываю с программы значения(т.е.управляю модулем) параллельно создал на мнемосхеме привязку к этому каналу но к атрибуту "достоверность"(для определения состояния модуля).после запуска МРВ и снятия модуля из слота значение в данном атрибуте не изменяется.Теперь в следующем эксперименте в канале источник-приемник для модуля i-87041w(DO32) меняю атрибут "направление" на "Input",далее привязываю данный источник к каналу Hex16 тип Input и запускаю проект в контроллере на исполнение...вытаскиваю модуль i-87041w из слота в атрибуте канала достоверность значение изменяется на "недостоверно".Получается что для модуля i-87041w(DO32)не реализуется функция атрибута канала "достоверность",для входного модуля i-87040w данная функция работает(проверил).Как решить проблему с проверкой достоверности модуля i-87041w ???? очень нужна полноценная диагностика контроллера.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stalker7
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6381


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stalker7           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
проблема решена! Нашел простой способ реализации диагностики модуля i-87041w(DO32)в дополнение к этому каналу в группе источники-приемники создаем еще один канал.Например в контроллере стоит один модуль i-87041w в слоте №2 для этого создаем в источниках-приемниках-DCS-тип канала DO(параметры:31-0-0-2)направление передачи Output.Для того чтобы управлять каналами этого модуля соответственно создаем в проекте канал hex16(тип out),теперь для того чтобы регистрировать отказ этого модуля(пропало питание модуля,модуль отсутствует на своем месте)нужно создать еще один канал в источниках-приемниках-DCS-тип канала DO в нем изменяем параметры(31-0-2-2)направление передачи Input.К этому источнику в проекте привязываем канал hex16 тип Input(чтение).После запуска проекта в модуль успешно передаются данные, параллельно этому активно работает диагностика на аппаратном уровне по достоверности канала.В случае потери питания модуля(снятия его из слота)в канале регистрируется признак недостоверности.Данная диагностика не описывается в справке по ТМ6, поэтому использовать данную функцию дело добровольное.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2