Уважаемая техподдержка! 1. Возникла проблема с сохранением в СПАД архивных данных счетчика - A+-, Q+-. В проекте описано несколько счетчиком, обмен и считывание архива с ними по RS232, судя по логу, идет правильно. Но при сохранении в СПАД все архивные данные (A,Q) для любого счетчика приписываются счетчику, отображаемому первым в проекте. Уничтожаешь первый счетчик (каналы и источники) - получается тоже самое для следующего счетчика. Или отключаешь архивацию у первого - в СПАД вообще ничего не пишется ни по одному счетчику. 2. При считывании архива с одного из счетчиков, в СПАД попадают также и значения архивных данных с текущей временной меткой. Их немного, но они есть. Когда наступит время текущему времени быть архивным, эти данные в СПАД совсем ни к чему. 3.При чтении архива заданный в port.txt <QueryInterval> не выдерживается. 4.Что за странный размер СПАД? при сохранении архива(полного) даже одного счетчика СПАД раздувается до 78 мегабайт.
Еще раз подчеркиваю, по логу обмен идет правильно. Пересечения адресов счетчиков нет. Текщие оперативные данные отображаются верно и соответствуют счетчику. Проблема только в сохранении в СПАД архивов.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
tsssm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3564
отправлено / posted
Тишина....
Уважаемая техподдержка! Если что-то непонятно, то могу добавить только версию Вашего драйвера:
media4.dll Last Modif. Date : 31/03/2008 01:35:14 FileSize : 3584 bytes ( 3.500 KB, 0.003 MB )
t12s4.dll Last Modif. Date : 31/03/2008 01:35:14 FileSize : 139264 bytes ( 136.000 KB, 0.133 MB )
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889
отправлено / posted
а какие настройки самого СПАД у вас? может попробовать распределить по нескольким СПАД архивам. а 78 мегабайт вы наверное явно указали?
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
tsssm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3564
отправлено / posted
to KAV СПАД значение по умолчанию 128 мгб. 78 мегабайт получаются даже на примере от TM для этих счетчиков для одного счетчика.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889
отправлено / posted
ясно а вы можете прислать проект и симулятор счётчика для теста на адрес for_kav@inbox.ru ?
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
tsssm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3564
отправлено / posted
to KAV Могу. Сейчас отправлю. Попутный вопрос: а Вы тоже со счетчиками имеете дело и Вас все работает?
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889
отправлено / posted
да работаем со счётчиками тоже, только данные тягаем по ОРС, счётчики обвязали по RS485, протянули Ithernet,и через МОХА DE-311 (виртуальный СОМ порт)на верхний уровень тягаем данные. Почему по ОРС? а не внутренним драйвером ТМ? да потому-что не получилось настроить связь, может дело в API может ещё в чём, хотя через порт стандартной программой от производителя я легко общаюсь.
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
tsssm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3564
отправлено / posted
Новые драйвера не помогли. Отправил все необходимое на hotline@adastra.ru
Сообщения / Posts 13 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
tsssm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3564
отправлено / posted
to AdAstra Technical Support Как идет анализ? Какие либо сроки можете назвать? Работа стоит, ждем результата.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Протокол, по которому был написан и отлажен драйвер, был нам передан как протокол для счетчика СЭТ-4ТМ.03, хотя в нем и упоминаются варианты связи со счетчиками СЭТ-4ТМ.02. У нас и у пользователей не было практики применения драйвера для счетчиков СЭТ-4ТМ.02. Тестирование и эксплуатация, по крайней мере, в 5 организациях осуществлялись на счетчиках СЭТ-4ТМ.03. Анализ возможных различий в кодах протокола у разных моделей счетчиков требует дополнительного времени, как и проверка сгенерированного Вами симулятора. Точных сроков решения проблемы назвать пока не можем.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
После дополнительной проверки работы проекта с архивами счетчика СЭТ-4ТМ.02 с имеющимися драйверами пользователь снял поставленные выше вопросы.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
tsssm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3564
отправлено / posted
Вернусь еще раз к теме. Может быть это не совсем драйвер, но где-то рядом. Итак, имеем: канал, настроенный на чтение данных из архива счетчика. В час Х, Х1, Х2 ... считываем архивные данные. В SIAD будет 1. Данные из архива - их туда положит драйвер 2. Одни и теже данные сответствующие значению канала на время начала выполнения операции чтения архива. Стоит галочка у канала - архивировать. Вопрос - каким образом заставить ТМ писать в архив только то, что запрашиваешь - архивные данные? ТМ 6.06. 6.06.2 ведет себя так же.