Уважаемая, Тех.Поддержка, возник вопрос о подключении счетчиков SL7000 к системе. Где и каким образом можно узнать о возможности связи с этими объектами? Что для этого нужно использовать? Заранее благодарен за помощь. ___________________________________________________ Qui quaerit, reperit
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если счетчик поддерживает один из стандартных протоколов для связи с Trace Mode. Насколько мы поняли из документации, то он поддерживает IEC 61107. Связь через него возможна. Описание можно почитать в разделе "Обмен со счетчиком ЦЭ6850М"
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
L2Nser
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2710
отправлено / posted
Ну все же нужен обмен по электрическим коммутационным портам (RS-485), а в соответствии с той же тех.док. по протоколу стандарта IEC 61107 ведется обмен лишь по оптопорту. А связь по RS-485 как организовать? ___________________________________________________ Qui quaerit, reperit
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если по RS485 поддерживается какой-либо стандартный протокол, то по нему. Если нет, то нужно писать драйвер.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
L2Nser
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2710
отправлено / posted
А если имеется *.dll библиотека для связи со счетчиком через другую среду, то что необходимо для разработки драйвера подключения рассматриваемого устройства к TRACE MODE?..
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Cчетчик ЦЭ6850М использует стандарт IEC 61107 для обмена по RS 485. В стандарте нет по этому поводу ограничений. Если же у Вашего устройства нет другого варианта, надо писать драйвер в соответствии со спецификациями, описанными в разделе "Разработка драйверов. Интерфейс TCOM/Драйверы обмена с контроллерами/Драйвер типа t12".
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
L2Nser
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2710
отправлено / posted
Извините за настойчивость, но если есть возможность работы с SL7000 по аналогии с ЦЭ6850М, то пожалуй нужно попробовать чтобы не "изобритать велосипед". А где найти более подробную информацию о работе со счетчиками ЦЭ6850М из среды TRACE MODE или возможно существующие проекты-примеры?... ___________________________________________________ Qui quaerit, reperit