Начну с описания проблемы:
В источниках/приемниках создал РС-basde контроллеры, далее OEM_WinPac и в первом столе указал плату DI32 8040. Затем в Системе создал EmbededRTM куда перенес плату 8040 сохранил весь проект + сохранил для МРВ. Файлы xxx.rtp и xxx.dbb перенес в контроллер и запустил на исполнение(RTM_CE) -> View\Channels смотрю изменения значений по двум каналам WinCon_DI_32#0 и WinCon_DI_32#1(Я так понимаю в первый должны приходить значения с 0 по 15 входа во второй с 16 по 31), но у меня во второй канал приходят значения с первого. То есть я не могу получить значения с 16 по 31 входы. Проверьте или разъясните что я не так делаю. Заранее спасибо

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
dimmentius5
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4444


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for dimmentius5           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Версия ТМ 6.07, версия Micro TM 6.06.3
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо создать в узле контроллера канал HEX32 и привязать к нему компонент WinCon_DI_32#0.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2