Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » овен си8

   
Автор / Author Тема / Topic: овен си8
mev163
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4235


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mev163           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
все настроил, все работает.
но зависает прибор си8 после запросов от тм6.
зависание каждый раз случайно, но не реже 10 минут происходит.
си8 перестает отвечать на любые запросы, помогает только отключение питания.
при этом овенский ОРС опрашивает стабильно этот же прибор.
пробовал изменять в настройках компорта в тм6 тайм аут и другие параметры, лучшие результаты при тайм ауте 180 мс, rs передача 50 мс.
подскажите куда копать?
(пока не могу прислать логи порта)

Сообщения / Posts 66 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У Вас 1 прибор подключен по этому протоколу к этому COM-порту?
Без лога COM-порта и проекта проанализировать ситуацию нельзя.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
mev163
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4235


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mev163           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
вопрос снят, приборы заработали стабильно на скорости 9600.
проблема, видимо, в самих приборах.

Сообщения / Posts 66 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2