orisil
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1377
отправлено / posted
Не устанавливается связь с СПТ961. Конфигурация такая: порт СОМ1 - преобразователь RS-232 - RS-485 - СПТ 961 с адресом 1 скорость 4800. В каких файлах драйвера нужно внести изменения?
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
В конфигурационном файле драйвера logica.cfg, расположеном в папке проекта, должна быть строка типа COM1 - 4800, 1, 1, 0, 2000.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
orisil
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1377
отправлено / posted
Преобразователь выкинуть не получится. 232 порт счетчика не имеет гальванической развязки. А на производстве при длинне кабелей больше 100 м и постоянных электросварочных работах можно спалить процесор счетчика.
Где нужно разместить остальные файлы драйвера для корректной работы? В папке узла, или в папке проекта?
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Файлы t12s7.dll, media7.dll - в корневую директори Trace Mode 6. Конфигурационный файл logica.cfg должен быть расположен в папке узла.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |