sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198
отправлено / posted
Есть необходимость связаться с прибором по протоколу ModBUS ASCII. Пробовал связаться используя Call.ChGroupReq и UniversalPLC_type данные получаю в HEX(DEC). Как записать в канал тип данных STRING?(какие каналы использовать?) Можно ли изменить порядок следования символов(байт) ,не используя программу? Подскажите реально ли вообще без написания драйвера ModBUS ASCII, получить и отображать корректные данные? (Какие способы лучше использовать?)
[ 05.04.2012, 11:31: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Можно организовать подключение на базе канала CALL_Vector (в профессиональном формате). При этом, учитывая отсутствие разделителей в ответе устройства Modbus ASCII, групповые запросы реализовать нельзя.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
yaDMM
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4855
отправлено / posted
у меня похожая проблема, не работает запрос с микро-вычислительного устройства Метран-333 по протоколу Modbus ASCII. Какие еще есть тонкости с этим протоколом? есть примеры?
Сообщения / Posts 52 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Других тонкостей мы не обнаруживали. По крайней мере, при опросе стандартного симулятора Modbus. Возможно, особенности есть у устройства. Если они документированы, они могут быть учтены непосредственно в формировании команды запроса в канале Vector.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198
отправлено / posted
При исрользовании канала Vektor привязать его можно только к источнику ModBus RTU, но у него контрольная сумма расчитывается по другому CRC.А мне нужно LRC. Вопрос как отключить автоматическое добавление контрольной суммы или изменить на другую?
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Согласно документации канал Vector можно привязать к источнику "Источники/Пользовательские_драйверы/TYPE11/UniversalPLC_type1". При этом назначение COM-порта должно быть "Host Variant". Контрольную сумму LRC вычисляете самостоятельно.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198
отправлено / posted
Использую канал Vector ,UniversalPLC_type1. Отправляю посылку тестовую посылку в порт SENDCMD=0305.Монитор COM порта показывает что послано 03 05 C1 43 7C. Откуда беруться дополнительно 3 байта( C1 43 7C)?
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
C1 43 -> контрольная сумма для отмены добавить "CRCNO;" после "SENDCMD=0305" обязательно ";"
[ 04.04.2012, 11:21: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |