Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » Обмен с Mitsubishi FX

   
Автор / Author Тема / Topic: Обмен с Mitsubishi FX
ilovefiniki
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilovefiniki           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не получается считать данные из контроллера.
В логах такие ошибки:
INF_MEDIA:protocol open MitsubishiFXNet
ERR_MEDIA:Open Media error = -1

Сниффером смотрел и TM даже не отправляет ни одного пакета по указанному IP.

Обмен по сети.
Конфигурация такая:
- в комментарии xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
- номер регистра 1170 (надо было считать регистр d1170)
- тип регистра [D] Data/File Registers

Подскажите что значит эта ошибка и в какую сторону копать?

Сообщения / Posts 52 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"TM даже не отправляет ни одного пакета по указанному IP"
Где Вы указали IP-адрес и порт?

Указали ли Вы "номер станции" в поле ПОРТ?

Посмотрели ли Вы учебный фильм и пример проекта по http://www.adastra.ru/products/drivers/melsec_fx3u/?

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilovefiniki
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilovefiniki           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Фильм уже посмотрел. Нашел одну ошибку. Но теперь при запуске проекта через секунду профайлер закрывается с ошибкой windows. в логах ошибок уже нет.

Поля "комментарий, порт, номер станции" оставил без изменений как в фильме.
"Номер регистра" написал 1169.
Тип регистра [D]Data/File Registers.
В поле "Направление" выбрал input.
В поле "дополнительно" написал 178.163.141.XXX:5555.

Специально создал пустой тестовый проект для этого.

Сообщения / Posts 52 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Пустой проект" - в контроллере?

Какое сообщение об ошибке Windiws?

Как ведет себя проект, когда контроллер не включен в сеть?

Присылайте проект на hotline@adastra.ru с соответствующими комментариями.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilovefiniki
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilovefiniki           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Пустой проект имелся ввиду в TM, т.е. ничего кроме опроса одного регистра контроллера в нём не делается.

2. В окне ошибки вот это:

rtc.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.

AppName: rtc.exe AppVer: 0.0.0.0 AppStamp:4bf109c9
ModName: dllrtm32.dll ModVer: 6.0.7.0 ModStamp:4c3c3b45
fDebug: 0 Offset: 0021da62

3. С контроллером сложности. Он на объекте и работает постоянно. К сожалению нет возможности сейчас разрабатывать проект на тестовом устройстве в связи с его отсутствием. Но пока я думаю дело точно не в контроллере, учитывая что ни один пакет не уходит на его IP адрес и само собой ничего в ответ не приходит от него(смотрел TCP сниффером).

4. Проект отправил

Сообщения / Posts 52 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilovefiniki
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilovefiniki           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обновил до 6.08. Поставил ";" после ip и порта. Проект запускается, ошибок нет. Правда контроллер не отвечает на запросы. Пакеты отправляются, а ответ не приходит. В логах написано соединение с таким-то ip есть, а дальше тишина, но тут уже думаю дело не в TM. Будем разбираться сами.
Спасибо

Сообщения / Posts 52 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2