Автор / Author Тема / Topic: HART для Rosemount 3051L
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!

Стоит задача считывать с Rosemount 3051L значение давления и ед. измерения давления через HART-модем Метран-681. Нашел в ДЕМО-примерах проект с опросом датчика метрана через данный модем. Решил адаптировать под 3051L, но не тут то было! Настройки портов совпадают, адреса приборов совпадают, ревизии протоколов оба 5, но первый запрос (как я понял запрос серийного номера) отличаются! В итоге имею следующий лог:

  • ////////////Работа Hart Master 3.11

    //Запрос серийного номера прибора по адресу "7"

    Запрос: FFFFFFFFFF 02 07 0000050000

    Ответ: FF 06 07000E0048FE2606050503B208005B8538C6AA


    //Запрос измеренного давления

    Запрос: FFFFFFFFFF 82 26065B8538 01 00 45 00 00

    Ответ: FF 86 26065B8538 01 07 00480CBF76817E34AA


    Запрос: FFFFFFFFFF 82 26065B8538 0E 00 4A 00 00

    Ответ: FFFFFF 86 26065B8538 0E 1200485B85380C4378A418C378A418401F28323BAA


    //Запрос ед. измерения давления

    Запрос: FFFFFFFFFF 82 26065B8538 0F 00 4B 00 00

    Ответ: FBFFFFFFFF 86 26065B8538 0F 13004800000C4377FF0A000000003ECCCCCC00260DAA

  • ////////////Работа Trace Mode 6

    Запрос: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF028000008200000000

    Ответ: <нету>


    Запрос: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF028000008200000000

    Ответ: <нету>


    Запрос: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF028000008200000000

    Ответ: <нету>

То есть заводская программа HartMaster опрашивает нормально, но первый запрос у нее отличается. Что можно тут предпринять?

Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проверьте, пожалуйста, номер устройства, который Вы задали в проекте.
Он у Вас задан равным 0.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я по ошибке не те логи вписал, пробывал с 0, 5, и 7. Результат один и тот же. Запрос серийного номера корректен в обоих случаях?
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если устройство имеет номер 7, то и задавать надо номер 7.
Задайте номер устройства 135. При этом будет организовано обращение не от Master_SCADA (как по умолчанию), от Handheld_Terminal.
По HART-протоколу преамбула (FFF...) может быть длиной от 3 до 30 символов.

Если результат будет отрицательный, присылайте нам файл проекта, папку проекта и протоколы перехвата трафика COM-порта.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2