FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069
отправлено / posted
Здравствуйте!
Стоит задача считывать с Rosemount 3051L значение давления и ед. измерения давления через HART-модем Метран-681. Нашел в ДЕМО-примерах проект с опросом датчика метрана через данный модем. Решил адаптировать под 3051L, но не тут то было! Настройки портов совпадают, адреса приборов совпадают, ревизии протоколов оба 5, но первый запрос (как я понял запрос серийного номера) отличаются! В итоге имею следующий лог:
То есть заводская программа HartMaster опрашивает нормально, но первый запрос у нее отличается. Что можно тут предпринять?
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проверьте, пожалуйста, номер устройства, который Вы задали в проекте. Он у Вас задан равным 0.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069
отправлено / posted
Я по ошибке не те логи вписал, пробывал с 0, 5, и 7. Результат один и тот же. Запрос серийного номера корректен в обоих случаях?
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если устройство имеет номер 7, то и задавать надо номер 7. Задайте номер устройства 135. При этом будет организовано обращение не от Master_SCADA (как по умолчанию), от Handheld_Terminal. По HART-протоколу преамбула (FFF...) может быть длиной от 3 до 30 символов.
Если результат будет отрицательный, присылайте нам файл проекта, папку проекта и протоколы перехвата трафика COM-порта.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |