Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » Нет связи с Меркурием 230 ART-03 CN

   
Автор / Author Тема / Topic: Нет связи с Меркурием 230 ART-03 CN
PozdnA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PozdnA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пытаемся подключить счетчик Меркурий 230 ART-03 CN согласно примеру в видеоуроке,в котором используется универсальный механизм обмена со счетчиками,но связи нет. Через стандартный конфигуратор связь есть.Версия ТМ 6.08.
Счетчик подключен к ПК через преобразователь Меркурий 221 (виртуальный COM4-порт).
В файле TM.cnf прописано:
DEBUGON=300
END_OF_CNF

Содержимое лог. файла (m230_main_27_1.txt):

UNIT CNF
DATE=00-01-00 00:00:00
CONST(A,Ki,Ku)=1 1 1
MULT(U,Pavr,Qavr,E)=1 1 1
Tavr=30
CNFMASK=1edf 0
EVENT96 dump 19.06.2013 16:41:37 0002(0000)
DAY AVERAGE POWER dump 18-06-13
00:00 0 0 0 0
UNIT CNF
DATE=00-01-00 00:00:00
CONST(A,Ki,Ku)=1 1 1
MULT(U,Pavr,Qavr,E)=1 1 1
Tavr=30
CNFMASK=1edf 0
EVENT96 pribor 19.06.2013 16:41:37 0002(0000)

Из программы-монитора COM-порта:
Обмен с портом:
<20130620103021.738 SYS>
COM открыт
<20130620103021.738 SYS>
Размер вх./исх. очереди 64000/8192
<20130620103021.739 SYS>
Скорость передачи 9600
<20130620103021.739 SYS>
RTS выключен
<20130620103021.739 SYS>
DTR выключен
<20130620103021.739 SYS>
Биты данных=8, Стоповые биты=1, Четность=None
<20130620103021.739 SYS>
Служ. символы: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20130620103021.739 SYS>
Контрольпередачи: ControlHandShake=(), Замена=(), ЛимитXon=2048, ЛимитXoff=512
<20130620103021.739 SYS>
Таймауты: ReadInterval=50, ReadTotalTimeoutMultiplier=1, ReadTotalTimeoutConstant=300, WriteTotalTimeoutMultiplier=20, WriteTotalTimeoutConstant=1000
<20130620103025.000 SYS>
Очисткапорта: RXCLEAR, TXCLEAR
<20130620103025.000 SYS>
Очисткапорта: RXABORT, TXABORT
<20130620103025.000 TX>
<ESC><SOH><SOH><SOH><SOH><SOH><SOH><SOH><SOH>Йq
<20130620103025.014 RX>
<ESC><SOH><SOH><SOH>
<20130620103025.015 TX>
<ESC><STX>ЉЃ
<20130620103025.015 RX>
<SOH>
<20130620103026.015 SYS>
Очисткапорта: RXCLEAR, TXCLEAR
<20130620103026.015 SYS>
Очисткапорта: RXABORT, TXABORT
...
<20130620103034.080 TX>
<ESC><STX>ЉЃ
<20130620103034.080 RX>
<SOH>
<20130620103037.241 SYS>
Очисткапорта: RXABORT, TXABORT
<20130620103037.241 SYS>
Таймауты: ReadInterval=0, ReadTotalTimeoutMultiplier=0, ReadTotalTimeoutConstant=0, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=0
<20130620103037.346 SYS>
COM закрыт

Сообщения / Posts 41 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Электросчетчик Меркурий 230 ART-03 CN многофункциональный обеспечивает считывание данных внешним компьютером через интерфейс «CAN».

В Trace Mode 6 "универсальный механизм обмена со счетчиками" работает через интерефйс RS 485.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PozdnA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PozdnA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В даном случае интерфейс CAN подразумевает только изменение уровня сигнала,а протокол передачи данных для интерфейсов RS485 и CAN в счетчиках Меркурий ничем не отличается.
Преобразователь Меркурий 221 передает данные в виртуальный COM-порт по собственному протоколу независимо от интерфейса счетчика.Данный счетчик без проблем подключается также через универсальный преобразователь(например фирмы ICPDAS как в вашем видеоролике).Преобразователь Меркурий 221 работает аналогично.
Вопрос остается в силе.

Сообщения / Posts 41 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Судя по перехвату трафика COM-порта МРВ запросов к счетчику не осуществлял?
В профайлерном протоколе должны быть данные об инициализации COM-порта и количестве каналов, настроенных на обмен по этому COM-порту.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PozdnA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PozdnA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Запросы от МРВ , на сколько я могу судить, идут (при запуске МРВ начинают моргать светодиоды обмена даными на преобразователе Меркурий 221, при остановке МРВ они не моргают).
Для записи данных диагностики был создан файл TM.cnf c содержимым указанным выше (DEBUGON=300). Также в настройках канала m230_main установлена галочка Отладка. Нужно ли делать что-то еще, чтобы данные об инициализации COM-порта и количестве каналов, настроенных на обмен записывались бы в профайлерный протокол?

Сообщения / Posts 41 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Именно в протоколе профайлера должны быть эти данные, если формат файла *.cnf правильный, он праивильно поименован и размещен в нужной папке.

Если МРВ что-то посылает в COM-порт, эти посылки и ответы на них должны быть зафиксированы в протоколе перехватчика COM-порта.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PozdnA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PozdnA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Файл называется TM.cnf

Состоит из трех строк:
DEBUGON=300
END_OF_CNF
<пустая строка>

Располагается файл в папке RTM_1 проекта.

Сообщения / Posts 41 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Имя файла неверное. В профайлерном протоколе нужных записей не будет.
Дайте файлу имя TMcom_xx.cnf

Но в протоколе перехвата COM-порта должено быть указано приложение, которое инициализирвало COM-порт, и все транзакции этого приложения (записи/чтения).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PozdnA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PozdnA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пробовал файл называть следующим образом:
TMcom_xx.cnf
TMcom_11.cnf
TMcom_1.cnf

Во всех случаях содержимое файла
m230_main_27_1.txt не меняется. Данные не появились.

Упрощенный вариант транзакций из программы перехвата COM-порта:
[20/06/2013 13:48:43] - Open COM4 port (C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6\rtc.exe)

[20/06/2013 13:48:47] - Written data

1b 01 01 01 01 01 01 01 01 c9 71 .........Éq

[20/06/2013 13:48:47] - Read data

1b 01 01 01 ....

[20/06/2013 13:48:47] - Written data

1b 02 8a 81 ..Š

[20/06/2013 13:48:47] - Read data

01 .

и т.д.

Сообщения / Posts 41 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Протокол профайлера - это текстовый файл, который имеет имя такое же, как у файла *.dbb.
<имя файла *.dbb>.txt.
Он лежит в папке узла.
Добейтесь, чтобы в этом протоколе были записи по ключу DEBUGON=300.

После этого пришлите на hotline@adastra.ru
- файл *.prj,
- папку проекта,
- полный протокол перехвата COM-порта (настроенный таким образом, чтобы все транзакции выводились полность в HEX-формате).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема решена пользователем отменой функции "ЭХО" в конверторе интерфейсов.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2