sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Поддерживает ли универсальный мехнизм обмена с эл.счетч. связь с сч.Евроальфа(а1600)?
Если да то какой номер типа ус-ва ставить?

В перечне драйверов укзано Elster Metronika по протоколу IEC 61107, а перечне для CGR_main.94 такового прибора нет.

Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Формально приборы по протоколу IEC 61107 поддерживаются “Универсальным механизмом обмена с электросчетчиками” (см. в этом разделе в списке поддерживаемых устройств 40 и 42 - прибор, поддерживающий стандарт IEC 62056-21 (2002-05) (версия протокола IEC 61107).

При этом необходимо вводить специальный файл наименования запрашиваемых переменных.
Архивы не подчитываются.

Однако, надо иметь в виду, что были прецеденты вольного толкования поддержки протокола IEC 61107 производителями счетчиков, когда реально имелись существенные отклонения от стандарта.

Поэтому утверждать что-либо по поддержке именно этого счетчика без детального ознакомления с описанием его протокола и регламента обмена мы не можем.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2