ZemskovM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5938
отправлено / posted
Добрый день! Есть преобразователь Adam 4571, он подключен к устройству для опроса по протоколу Modbus rtu. Для начала настроил опрос через Modbus OPC сервер, все работает замечательно. Но при попытке вести опрос напрямую по модбасу из TM6 ничего не получается. При инициализации виртуального Com-порта выходит странная ошибка: Протокол PortMon 14:17:46 rtc.exe IRP_MJ_CREATE AESPV2XP3 SUCCESS Options: Open 14:17:46 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE AESPV2XP3 SUCCESS 14:17:46 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL AESPV2XP3 SUCCESS 14:17:46 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS AESPV2XP3 SUCCESS 14:17:46 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW AESPV2XP3 SUCCESS 14:17:46 rtc.exe IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE AESPV2XP3 * 0xC000009A InSize: 16392 OutSize: 8192 14:17:46 rtc.exe IRP_MJ_CLEANUP AESPV2XP3 SUCCESS 14:17:46 rtc.exe IRP_MJ_CLOSE AESPV2XP3 SUCCESS
отправлено / posted
Драйвер этого виртуального COM-порта не в полном объеме поддерживает API COM-порта ОС.
Воспользуйтесь в файле *.cnf ключом "RSDISE=<число HEX> – установленный бит числа запрещает автоматическое отключение соответствующего порта (бит 0 – COM1) в том случае, когда не отрабатывается какая-либо функция API;"
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
ZemskovM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5938