Автор / Author Тема / Topic: Меркурий 234
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Двунаправленные меркурий 230 уже как нам сказали сняли с производства.Есть необходимость подключить Меркурий 234.
При использовании драйвера для Меркурий 230 данные получаем, но при чтении профилей мощности происходит ошибка ,профили не читаются.
Как считать профиль с Меркурий 234 с помощью ТМ?

Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
читаете через драйвер или используется
Универсальный механизм обмена с электросчетчиками

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я использовал встроенный драйвер для М230.
Тип счетчика =1,CGR.86=0х31 при (97,C4)=0.
Но профили не читаются.
Очевидно что протоколы М230 и М234 отличаются.
Есть ли на данный момент поддержка счетчика М234
или в ближайшее время обновление универсального механизма обмена с эл. сч.?
(Использую релиз 6.08)

Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Просьба ответить техподдержке о возможности чтения профилей из эл.сч. Меркурий-234.
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"Универсальным механизмом обмена со счетчиками" профили мощностей считываются, в т.ч. и с Меркурия 234.
Надо провести штатную диагностику этого обмена (см. документацию).
Необходимо использовать текущий релиз 6.092, размещенный на нашем сайте.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пробовал на релизе 6.09.Профили мощностей на М234 также не читаются(мгновенные данные получаю), хотя точь такие же каналы опрашивают М-230 и профили читаются.
В докуметации ТМ сказано что для М-230 тип прибора выбирается-1.
Какой тип прибора выбрать для М-234?
Ведь протоколы М-234 и М-230 отличаются.
Даже в конфигураторе Меркурий если выбрать протокол М-230 и попробовать считать профили с М-234 ,то вылетает ошибка:"не совпали дата и время".(хотя текущие мгновенные данные читаются).
Различает ли драйвер ТМ для М-230 типы приборов?(М230, М233, М234 и т.д.)

Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имеем в наличии только М-230.
О различиях в протоколах с моделями 233 и 234 информации у нас нет.

Необходима дополнительная информация, которую можно получить путем проведения штатной диагностики и перехвата трафика COM-порта с помощью PortMon или подобного перехватчика.

Желательно также перехватить трафики запросов профилей от конфигуратора для М-230 и М-234.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обнаружена ошибка протокола обмена в прошивке счетчика Меркурий 234.
В силу того, что фирма-владелец протокола не дает по этому поводу официального разъяснения, предложено решение с адаптацией к реальному ПО счетчика.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2