Никак не могу считать данные из СЕ102М.Попробовал поставить тип прибора СЕ201 - считывает напряжение, но не считывает потребление за сутки и мгновенную мощность и журнал потребления тоже не могу посмотреть. Если перебирать приборы Энергомеры, то напряжение считывает везде, мгновенную мощность - только если выбрать 6850. Остальное ничего не могу. Пытаюсь считать тоже самое, что показано в видеоуроке СЕ303 - https://www.youtube.com/watch?v=t4-KkeZKi6A&ab_channel=TRACEMODESCADA/HMI.

Куда копать?

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хотя в списке счетчиков, поддерживаемых "Универсальным механизмом обмена со счетчиками" нет CE102M, из документации (http://gpa.ru/ZOND/documents/pdf/uso_emer.pdf)следует, что "Протокол обмена счётчиков CE102M, CE301 и CE303 создан на базе стандарта ГОСТ Р МЭК 61107-2001.".

Т.о., можно предполагать, что с указанным счетчиком обмен тоже поддерживается.
Надо иметь в виду, что у конкретного экземпляра счетчика опционально или текущими настройками реальный набор контролируемых параметров может меняться: некоторые из параметров (например, время, профили мощности и пр.) могут быть исключены.
В общем случае надо проводить диагностику с помощью задания ключа
DEBUGON=80000310
в файле конфигурирования запуска узла TMcom_xx.cnf (см. "Задание параметров работы мониторов"). Результаты диагностики будут отражены в профайлерном протоколе.
Полезно также осуществить перехват трафика COM-порта с помощью утилит типа PortMon для сопоставления запросов и ответов с текстами команд протокола обмена согласно указанному стандарту.

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zatochkin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6723


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zatochkin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ясно. Мне мозгов не хватит. Придется 42 счетчика менять на поддерживаемые.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zatochkin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6723


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zatochkin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хех, а менять то и не на что... Подскажите, какие из однофазных электросчетчиков, которые на данный момент не сняты с производства, поддерживаются ТМ6?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Однофазный счетчик CE201.
Однако менять счетчик нет необходимости, т.к. протокол обмена у этих счетчиков один и тот же.
Надо разобраться в причинах, по которым Вам не удается получить нужные данные от CE102M.
Пробовали ли Вы считывать те же данные с помощью стандартного конфигуратора от ЭНЕРГОМЕРЫ?
Возможно, индивидуальные настройки Вашего экземпляра счетчика ограничивают его интерфейсные возможности.

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zatochkin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6723


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zatochkin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да, действительно. Погорячился я. U, I, P и PE нашел нужные аргументы и CGR.86.
В AdminTools Энергомеры все данные, что мне нужны выводятся на экран из счетчика, а именно месячные показания РЕ по месяцам. А вот в МРВ все, что можно перебрал, никак не могу вывести месячные показания.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В видео-уроке, на который Вы ссылаетесь в первом посте, к каналу CE303_main подключены каналы CGR с различными функциями.

Создайте и подключите по аналогии канал с CGR.86 = 131 (0x83) (см. раздел "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками").

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zatochkin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6723


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zatochkin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не получается. Вот проект и вывод монитора порта.
http://rghost.ru/8GhFZkkhp

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
3.12.2015 были почтой переданы рекомендации по организации диагностического теста.
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2