Haven
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6817
отправлено / posted
Добрый день. Пробуем считать информацию со счётчика СЭТ-4ТМ03 с использованием универсального механизма обмена. Написали тестовый проектик. Значения напряжения считываем, но они какие-то странные: ожидаем значения около 3500 В, а получаем значения в районе 0,96 ... Может, надо применять коэффициент пересчёта? Если да, то где его взять?
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Формально коэффициентом пересчета может быть коэффициент трансформации, используемый в счетчике. Его можно считать "специальной конфигурацией – тип данных аргумента CGR_main – BOOL, CGR.86 = 0" (см. описание "Универсального механизма обмена с электросчетчиками"). Возможно, в настройках счетчика задаются дополнительные коэффициенты пересчета. Комплексный множитель может быть в настройках "Источника" параметром UMUL.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Haven
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6817
отправлено / posted
Здравствуйте. Внимательно перебрав все задаваемые установки, я обнаружил, что неправильно задал CGR.86 для напряжения - вместо напряжения считывал ток, и значения ок. 1 А - вполне достоверные. Исправил, но всё равно не получил значений напряжения. Проверил коэффициент трансформации - он равен 1 по всем параметрам. Можно ли прислать тестовый проект, чтобы вы проверили его и подсказали, всё ли правильно мы делаем для считывания параметров со счётчика?
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для вывода полученных значений напряжений CGR_U.86 должен быть равен 0x11. Аргументы этого канала должны быть REAL. Аргумент канала CGR_main, к которому привязывается CGR_U, также должен быть REAL.
Можно для проверки в реальном времени через "Панель МРВ" в любой атрибут канала CGR_main записать debug546 или debug545
dimka_pro
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6797
отправлено / posted
Добрый день! Решил не создавать новую тему, а спросить тут. Сделал все как на видео(Меркурий 230. Подключение к SCADA TRACE MODE), только для СЭТ-4ТМ.02М.03(адрес 0х2) через виртуальный COM-порт (ЕКОН134), обмен идет, но сыпятся ошибки: (15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2] (15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2] (15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2] (15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2] (15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2] (15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2]
Побывал через ЮСБ<->485, то же самое. С ПО Конфигуратор СЭТ-4ТМ проблем нет. Для этого СЭТ-4ТМ.02М.03 дополнительно ничего настраивать не нужно?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Возможно, в настройках COM-порта задан недостаточный таймаут. Попробуйте увеличить.
Получите перехват трафика COM-порта, чтобы увидеть, на какие запросы получается некорректный ответ. Сравнить по перехвату аналогичные транзакции от конфигуратора и от МРВ.
Конечно, в настройках "Источника" надо задать тип прибора (поле "Адрес") не "1", как для "Меркурия 230", а "2" - для СЭТ-4ТМ2. Кроме того, надо задавать ID и PWD прибора в поле "Дополнительно" именно те, которые нужны для этого экземпляра прибора.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
dimka_pro
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6797
отправлено / posted
Таймаут увеличивал до 3 сек, без изменений. Похоже проблема в чтении журналов: TM6-> 5c 04 40 b2 e2 TM6<- 5c 00 00 00 00 00 00 00 45 62
отправлено / posted
В строке "Дополнительно" задайте ключ PCFG=F; Это позволит исключить чтение журналов.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
dimka_pro
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6797