Автор / Author Тема / Topic: Значения со счётчика СЭТ-4ТМ03
Haven
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6817


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Haven           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Пробуем считать информацию со счётчика СЭТ-4ТМ03 с использованием универсального механизма обмена. Написали тестовый проектик. Значения напряжения считываем, но они какие-то странные: ожидаем значения около 3500 В, а получаем значения в районе 0,96 ... Может, надо применять коэффициент пересчёта? Если да, то где его взять?
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Формально коэффициентом пересчета может быть коэффициент трансформации, используемый в счетчике. Его можно считать "специальной конфигурацией – тип данных аргумента CGR_main – BOOL, CGR.86 = 0" (см. описание "Универсального механизма обмена с электросчетчиками").
Возможно, в настройках счетчика задаются дополнительные коэффициенты пересчета.
Комплексный множитель может быть в настройках "Источника" параметром UMUL.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Haven
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6817


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Haven           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Внимательно перебрав все задаваемые установки, я обнаружил, что неправильно задал CGR.86 для напряжения - вместо напряжения считывал ток, и значения ок. 1 А - вполне достоверные. Исправил, но всё равно не получил значений напряжения. Проверил коэффициент трансформации - он равен 1 по всем параметрам.
Можно ли прислать тестовый проект, чтобы вы проверили его и подсказали, всё ли правильно мы делаем для считывания параметров со счётчика?

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для вывода полученных значений напряжений CGR_U.86 должен быть равен 0x11.
Аргументы этого канала должны быть REAL.
Аргумент канала CGR_main, к которому привязывается CGR_U, также должен быть REAL.

Можно для проверки в реальном времени через "Панель МРВ" в любой атрибут канала CGR_main записать
debug546
или
debug545

В папке узла должны быть сгенерированы html-таблицы с измеренными параметрами.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
dimka_pro
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6797


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for dimka_pro           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!
Решил не создавать новую тему, а спросить тут.
Сделал все как на видео(Меркурий 230. Подключение к SCADA TRACE MODE), только для СЭТ-4ТМ.02М.03(адрес 0х2) через виртуальный COM-порт (ЕКОН134), обмен идет, но сыпятся ошибки:
(15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2]
(15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2]
(15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2]
(15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2]
(15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2]
(15:33:46) ERR_RS:COM1 err=8 ch=SET4_main[2]

Побывал через ЮСБ<->485, то же самое. С ПО Конфигуратор СЭТ-4ТМ проблем нет. Для этого СЭТ-4ТМ.02М.03 дополнительно ничего настраивать не нужно?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно, в настройках COM-порта задан недостаточный таймаут. Попробуйте увеличить.

Получите перехват трафика COM-порта, чтобы увидеть, на какие запросы получается некорректный ответ.
Сравнить по перехвату аналогичные транзакции от конфигуратора и от МРВ.

Конечно, в настройках "Источника" надо задать тип прибора (поле "Адрес") не "1", как для "Меркурия 230", а "2" - для СЭТ-4ТМ2.
Кроме того, надо задавать ID и PWD прибора в поле "Дополнительно" именно те, которые нужны для этого экземпляра прибора.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
dimka_pro
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6797


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for dimka_pro           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Таймаут увеличивал до 3 сек, без изменений.
Похоже проблема в чтении журналов:
TM6-> 5c 04 40 b2 e2
TM6<- 5c 00 00 00 00 00 00 00 45 62

TM6-> 5c 04 50 b3 2e
TM6<- 5c 00 00 00 00 00 00 00 45 62

TM6-> 5c 04 60 b3 3a
TM6<- 5c 00 00 00 00 00 00 00 45 62

https://www.dropbox.com/s/lm5qlm59dgxohrk/tm6_.xlsx?dl=0

Сообщения / Posts 3 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В строке "Дополнительно" задайте ключ
PCFG=F;
Это позволит исключить чтение журналов.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
dimka_pro
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6797


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for dimka_pro           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ошибок нет, спасибо.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.