Автор / Author Тема / Topic: Не обновляются данные OPC
veloledi256
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7333


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for veloledi256           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день

Может кто сталкивался с такой проблемой. Не обновляются данные с OPCSprutSrv, прочем с сервера CoDeSys.OPC данные обновляются. Обе службы работают в штатном режиме, все запущено на одном компьютере.

Версия МРВ 6.10.2

Сообщения / Posts 44 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо провести диагностику OPC-обмена (см. раздел "Системные переменные/Группа Диагностика").

Кроме того, можно задать в конфигурационном файле узла *.cnf соответствующий ключ для протоколирования ошибок OPC-обмена
DEBUGON=
(см. "Задание параметров работы мониторов" и "Системные переменные/Группа Системные").

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
veloledi256
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7333


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for veloledi256           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Правильно я понимаю, мне нужно создать файл конфигурирования узла .cnf и в нём прописать ключ

DEBUGON=70080000
END_OF_CNF

Сообщения / Posts 44 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
veloledi256
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7333


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for veloledi256           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ошибки обмена будут записаны в log файл?
Сообщения / Posts 44 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Файл *.cnf должен заканчиваться ПУСТОЙ строкой.

Ошибки будут будет записываться в профайлерный протокол в папке узла.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
veloledi256
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7333


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for veloledi256           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
а если применить такой ключ?
DEBUGON=70104310

Что у меня запишется? К сожалению найти описание этого ключа не удалось

Сообщения / Posts 44 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Описания ключа см. в разделе "Системные переменные/Группа СИСТЕМНЫЕ/@Debug/Параметр=0, DEBUG".

Кроме общей информации о загрузке и критических ошибках будут сообщения о потоках, обмене по RS и с электросчетчиками.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2