Здравствуйте! Подскажите как считать текущие данные с тепловычислителя ТВ7. В списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 он есть.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Этот тепловычислитель поддерживает протокол Modbus RTU. Необходимо по документации на прибор найти карты адресов, форматы переменных и используемые функции Modbus.
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Получилось считать текущие значения только после того, как в настройке COM-порта поставил "Управление передачей": DTR,RTS=on.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Это означает, что реальная конфигурация и качество сети RS 485 (включая используемые конверторы RS 232/485) требует управления приемо-передатчиком.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |