Тема / Topic: Ошибка связи с ПЛК ОВЕН 110-30 по Modbus TCP
Alexander_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7778
отправлено / posted
Здравствуйте. Создаю стенд для испытаний проекта ТМ. Связь с одним ПЛК ОВЕН 110-30 по Modbus TCP/IP, соединение напрямую через Ethernet.
Сам проект в ТМ рабочий и Источники/приемники сконфигурированы правильно, т.к. на производстве все работает без ошибок: они возникают только при попытке воспроизвести ситуацию в лабораторных условиях. Примечательно, что иногда при возникновении ошибки пуск/останов проекта и/или пуск/останов контроллера, а также "перезаливка" программы, помогали и даже с наличием ошибки связь осуществлялась (значения переменных считывались).
Текст ошибки от ОС выглядит так: "Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение."
Это означает, что при попытке осуществить подключение к Modbus-слэйву соединение не устанавливается. Попытки осуществить коннект производятся со стороны МРВ периодически (через 1-2 мин.). Сообщения об ошибках коннекта будут идти потоком. Если в какой-то момент соединение осуществилось, в бланке "Протокол 1" об этом будет свое сообщение. Поэтому можно увидеть, соответствуют ли моменты кратковременного установления соединения моментам получения корректных данных.
Следует убедиться, что к этому Modbus-слэйву пытается подключиться только один Modbus-мастер, поскольку Modbus-слэйв может не допускать одновременного двойного подключения.
Скорее всего, следует перехватить трафик TCP между ПК и устройством с помощью сетевого снифера WIRESHARK (бесплатно, надежно и удобно - в интернете есть). Конкретные ошибки в протоколе снифера надо обсудить с Вашим системным администратором.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexander_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7778
отправлено / posted
Спасибо. Уточняю: сеть из 2 устройств: всего 1 Modbus master. Также показательно ли, что контроллер успешно "пингуется" из ОС по IP-адресу вне зависимости от наличия соединения с ТМ6? И, простите, верно ли я понимаю, что "конечный компьютер" -- это ПЛК?
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
"Связь с одним ПЛК ОВЕН 110-30 по Modbus TCP/IP, соединение НАПРЯМУЮ через Ethernet. " Это означает связь "точка-точка", без маршрутизатора?
Если это так, то причина ошибок связи может быть именно из-за такой конфигурации.
Alexander_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7778
отправлено / posted
Ошибка закралась со стороны контроллера. Из-за превышения размера конфигурационного файла в разработанном проекте CoDeSys PLC адекватное исполнение программы становилось невозможным и ПЛК отвергал запросы. В четырех руководствах ОВЕН об этом ничего не сказано: помогли на форуме.