Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » Ошибка связи с ПЛК ОВЕН 110-30 по Modbus TCP

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка связи с ПЛК ОВЕН 110-30 по Modbus TCP
Alexander_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7778


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexander_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте. Создаю стенд для испытаний проекта ТМ. Связь с одним ПЛК ОВЕН 110-30 по Modbus TCP/IP, соединение напрямую через Ethernet.

При запуске профайлер или МРВ выдают такую ошибку https://cloud.mail.ru/public/MTpw/9dU8cSkBC .

Сам проект в ТМ рабочий и Источники/приемники сконфигурированы правильно, т.к. на производстве все работает без ошибок: они возникают только при попытке воспроизвести ситуацию в лабораторных условиях. Примечательно, что иногда при возникновении ошибки пуск/останов проекта и/или пуск/останов контроллера, а также "перезаливка" программы, помогали и даже с наличием ошибки связь осуществлялась (значения переменных считывались).

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, где ее искать?

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ошибка 10061 фиксируется сетевой ОС Вашего ПК.

Текст ошибки от ОС выглядит так:
"Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение."

Это означает, что при попытке осуществить подключение к Modbus-слэйву соединение не устанавливается.
Попытки осуществить коннект производятся со стороны МРВ периодически (через 1-2 мин.). Сообщения об ошибках коннекта будут идти потоком.
Если в какой-то момент соединение осуществилось, в бланке "Протокол 1" об этом будет свое сообщение.
Поэтому можно увидеть, соответствуют ли моменты кратковременного установления соединения моментам получения корректных данных.

Следует убедиться, что к этому Modbus-слэйву пытается подключиться только один Modbus-мастер, поскольку Modbus-слэйв может не допускать одновременного двойного подключения.

Скорее всего, следует перехватить трафик TCP между ПК и устройством с помощью сетевого снифера WIRESHARK (бесплатно, надежно и удобно - в интернете есть).
Конкретные ошибки в протоколе снифера надо обсудить с Вашим системным администратором.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexander_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7778


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexander_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо. Уточняю: сеть из 2 устройств: всего 1 Modbus master. Также показательно ли, что контроллер успешно "пингуется" из ОС по IP-адресу вне зависимости от наличия соединения с ТМ6? И, простите, верно ли я понимаю, что "конечный компьютер" -- это ПЛК?
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"конечный компьютер" -- это ПЛК.

Остается перехват сетевого трафика и его анализ.

Сообщение об ошибке - от ОС!

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"Связь с одним ПЛК ОВЕН 110-30 по Modbus TCP/IP, соединение НАПРЯМУЮ через Ethernet. "
Это означает связь "точка-точка", без маршрутизатора?

Если это так, то причина ошибок связи может быть именно из-за такой конфигурации.

Сделайте подключение через маршрутизатор.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexander_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7778


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexander_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ошибка закралась со стороны контроллера. Из-за превышения размера конфигурационного файла в разработанном проекте CoDeSys PLC адекватное исполнение программы становилось невозможным и ПЛК отвергал запросы. В четырех руководствах ОВЕН об этом ничего не сказано: помогли на форуме.

P.S. "Tочка-точка" в описанном случае совершенно уместная архитектура: протокол один.

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2