Автор / Author Тема / Topic: Связь с контроллером по Modbus TCP
Yurchik1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Появилась проблема при связи с контроллером. Когда делаю групповой запрос, значения получаю, но появляется такой баг, что через некоторое количество изменения значений все значения обнуляются. Подскажите в чем может быть проблема и как ее исправить?
Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Причин может быть несколько.
Уточните, как Вы наблюдаете "обнуление"? На экране, в Панели МРВ?
При обнулении у канала группового запроса (Call.ChGroupReq) какое значение у атрибута 4,I Достоверность?
Проблема с одним контроллером или несколькими?

Сообщения / Posts 16275 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurchik1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обнуление наблюдаю в панеле МРВ. При обнулении у канала CALL значение атрибута _Т (достоверен).Проблема с одним контроллером.
Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Рекомендую проверить данные на самом контроллере.

Если канал опроса (не записи) достоверен и Вы наблюдаете "обнуление" в Панели МРВ у канала Call (в развернутом атрибуте 124, ARGSIZE), то нулевые значения считываются с самого контроллера.

Сообщения / Posts 16275 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurchik1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если бы это было дело в контроллере, тогда без группового запроса был бы тот же самый баг. Но если делать каждую переменную в разных компонентах, то все считывается нормально (данные не обнуляются)
Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сделайте диагностику, чтобы убедиться, что обмен идет корректно. Установите в *.cnf файл ключи:

DEBUGON=F0000400
DBG_INFO_TCP=ON
END_OF_CNF
<пустая_строка>

В окно Системные сообщения и профайлерный протокол будет писаться расшифровка кадров протокола Modbus TCP. Сделайте тест для группового запроса и для одиночного.

Сообщения / Posts 16275 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurchik1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Снова здравствуйте. Почему в информации о проекте стоит ложное количество источников приемников? В проекте на данный момент существует 59 источников. Но скада показывает что их 180. В чем может быть проблема?
Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Инструментальная система лицензируется по числу "Источников/Приемников" в проекте. Поэтому она не может показывать "ложное" количество. То, что показано, то и истина.

Скорее всего, у Вас в проекте созданы источники-приемники, которые Вы не используете в узле/узлах проекта.
Конкретнее можно ответить, если Вы пришлете свой проект на электронную почту Службы технической поддержки.

Так же нам интересно узнать результат диагностики по вопросу "обнуления".

Сообщения / Posts 16275 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurchik1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В итоге диагностики в системных сообщениях никакой информации не выводилось. Решила проблему привязав аргументы канала Call не к реальному значению (как делала это раньше), а к входному. В итоге обнуление больше не наблюдалось.
Вчера источников/приемников было 180. Сегодня не изменяя проект посмотрела информацию, их стало 79.

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По проблеме "обнуления".
К сожалению, Вы не сообщили в описании проблемы о наличии привязок аргументов канала Call.ChGroupReq.

Если аргумент канала Call имеет привязку, в том числе к числовому каналу, то необходимо учитывать это.

У каналов есть ряд атрибутов.
Атрибуты каналов, описаны в Справочной Системе - Каналы и системные переменные - Общие атрибуты каналов - Атрибуты каналов, отображаемые профайлером.

Принцип обработки каналов описан в разделе Справочной Системы - Каналы и системные переменные - Числовые каналы - Канал класса <интересующий Вас класс канала>.

Если вкратце, то атрибут 0,R Реальное значение является "выходом" (результатом анализа и встроенной обработки) для каналов с направлением INPUT. "Входом" является атрибут 2,In Входное значение. Формально Вы значение, считанное с устройства каналом Call записывали в "выход" числового канала, а канал его перезаписывал на правильное (в атрибуте Входное значение записан "ноль").

По вопросу об источниках/приемниках. Указанная Вами ситуация исключена. Количество источников, используемых в проекте считается точно. Если в проекте не было изменений, то и количество источников/приемников не изменится.

Если у Вас возникли проблемы с конкретным проектом, то Вы можете его нам прислать с описанием вопросов.

Сообщения / Posts 16275 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurchik1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Когда сохраняю проект для МРВ, то становится больше тегов. Почему так? Насколько я поняла, у меня не работает групповой запрос. То есть при сохранении для МРВ каждый аргумент канала CALL считается за отдельную точку ввода вывода. В чем причина?
Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurchik1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8907


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurchik1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Помогите разобраться в подтипах 9 и 100 для протокола ModBus.
У меня есть переменная, которую я передаю контроллеру. Переменная целочисленная (integer). Что мне для этого использовать? Rout_Bite(1) или W_Byte(15) или что-то другое?
Что мне использовать для передачи в контроллер переменных используя групповой запрос? Что использовать для считывания слов памяти из контроллера (при помощи группового запроса)? Для передачи контроллеру и считывания с контроллера переменных типа REAL?

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В TRACE MODE принято обозначение точек в/в, а не тэгов. Точкой ввода-вывода называется любой источник или приемник внешних данных, будь то сигнал контроллера, OPC-тэг или канал DDE и т.п. Описано в http://www.adastra.ru/products/overview/licence/ .
Чтобы определить правильно ли осуществляется обмен, необходима диагностика. Рекомендуем установить диагностику, см. сообщение в этом топике выше. Мы Вам направили письмо электронной почтой, чтобы детально разобраться с проблемой.


Подтипы 9 и 100 описаны в справке в разделе: Приложения - Подтипы каналов - Подтип 9 и 10. Там даны описания дополнений подтипов, в скобках указаны номера функции согласно протоколу Modbus. спецификация протокола дается на сайте https://modbus.org/specs.php , также есть неплохое описание с примерами: https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/ .
Какую функцию использовать зависит от поддержки той или иной функции Modbus сервером. Надо обратиться или к документации Modbus-устройства или к его настройкам (если он настраиваемый). Там же см. описание формата переменных.

Сообщения / Posts 16275 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us

Rambler's Top100 Rambler's Top100



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2