rorex_best
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1716


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for rorex_best           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Начал изучать TM6 по руководству пользователя. Набрал пример (Пример создания проекта стр.21 - стр. 43). Запустил службу - Диспетчер сетевого DDE. Запускаю MicroRTM_2 и RTM_1 на одном компьютере. Ошибок не выдает, но и обмен между приложениями через петлю 127.0.0.1 (localhost) не идет. Запустить на разных машинах как указано в примере не могу т.к. у нас куплено только средство разработки (МРВ будут позже). Подскажите как запустить пример.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Необходимо использовать два компьютера для работы примера. В руководстве это явно описано (очень подробно). На первом компьютере запускаете профайлер без поддержки графики (узел MicroRTM), на втором запускаете профайлер с поддержкой графических экранов (узел RTM).
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
rorex_best
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1716


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for rorex_best           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Написано, не спорю. Но как можно протестировать пример, если имеется только один ключ для разработки?? Без ключа МРВ не работает. И в чем собственно проблема запуска на одном компьютере?
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В таком случае необходимо использовать два сетевых адаптера и запускать оба узла на одном компьютере. Проблем быть не должно.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
rorex_best
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1716


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for rorex_best           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не работает... использую 2 сетевых интерфейса 192.168.0.2 и 192.168.0.20. Дело в том, видимо используется один и тот же порт - 516 и для записи и для чтения. Не знаю что и делать... Без примеров грустно изучать систему [Неодобрение / Frown]
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
rorex_best
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1716


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for rorex_best           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Кстати Вы сами пробовали запускать этот пример на одной машине?
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вышлите созданный Вами проект на адрес техподдержки. hotline@adastra.ru
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
rorex_best
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1716


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for rorex_best           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект выслал. Смотрите.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект получили. Посмотрели.
Без изменений запустили на двух машинах - связь есть.
Настройки узлов, описанные в документации, предполагают штатный запуск проекта на двух машинах.
Для запуска двух узлов проекта на одной машине надо иметь 2 физических сетевых адаптера (2 сетевых карты) с разными IP-адресами. При этом надо точно указывать каждому узлу, на каком именно сетевом адаптере задан выбранный для него IP-адрес.
В Вашем проекте для обоих узлов задан один и тот IP-адрес 192.168.0.2 и не выбраны адаптеры.
Вы можете проверить сетевую связь между двумя профайлерами, если сделаете тестовый проект в базовой версии.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2