Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Ethernet в МикроМРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Ethernet в МикроМРВ
Дмитрий Юрьевич М.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1930


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Дмитрий Юрьевич М.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, уважаемая ТехПоддержка.

Я хотел бы узнать ответ на такой вопрос: у нас контроллер I-7188. Мы сомневаемся, сможет ли покупка МикроМРВ для этого контроллера помочь в наших задачах. Нам жизненно необходимо передавать из контроллера по Ethernet другому контроллеру некоторую информацию. Имеется ли возможность сделать это?
Или воспользоваться контроллером I-8000? вдруг это можно сделать там?
А вдруг Имеется возможность запустить в паралели с монитором ТМ какой-нибудь процесс, который что-нибудь будет делать и посылать данные наверх?

Пожалуйста, помогите с этим вопросом.

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Денисюк В.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1501


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Денисюк В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для Вашего случая удобно использовать конвертер COM <-> Ethernet, который является в то же время "прозрачным" устройством, все что вы посылаете в СОМ , вы имеете на другом конце через Ethernet. Если же на другом конце (контроллере) нет Ethernet, то поставив там аналогичное у-во, вы получите "прозрачный" СОМ-канал используя физические каналы Ethernet. За дополнительной информацией обращайтесь на kontar@list.ru
Сообщения / Posts 21 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
МикроМРВ для контроллера I-7188Е имеет поддержку сети Ethernet. Более того, данный МикроМРВ работает ТОЛЬКО в модулях с индексом "Е"(I-7188E), имеющих встроенный контроллер Ethernet.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Дмитрий Юрьевич М.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1930


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Дмитрий Юрьевич М.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
МикроМРВ для контроллера I-7188Е имеет поддержку сети Ethernet. Более того, данный МикроМРВ работает ТОЛЬКО в модулях с индексом "Е"(I-7188E), имеющих встроенный контроллер Ethernet.

Да. Я читал на вашем сайте, что имеет. Вопрос не в этом. А в том, как этой поддержкой воспользоваться средствами TraceMode? Как контроллеру выдать на TCP/IP выход какую-нибудь величину? То есть сделать что-то вроде
outp(UINT port_num, USINT value)
но с выдачей на TCP/IP порт контроллера?

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Поддержка сети в МикроМРВ для контроллера I-7188Е означает, что связь каналов этого контроллера с каналами узлов TRACE MODE осуществляется по внутреннему сетевому протоколу I-NET.
Никакие прямые передачи в TCP/IP порт контроллера не предусмотрены.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2