Автор / Author Тема / Topic: канал ЕДИНИЦА ОБОРУДОВАНИЯ
Anton Mezentsev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3090


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Anton Mezentsev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравтсвуйте. Ситуация такая, создаю канал единица оборудования и изначально задаю параметры этого оборудования, после запуска проекта, имея возможности изменить и посмотреть параметры этого оборудования, устанавливаю новые значения некоторых атрибутов. После останова отладочного монитора и повторного запуска устанавливаются параметры по умолчанию. Вопрос, как сделать так, что бы новые параметры вступали в силу при повторном запуске проекта? (без использования БД это можно сделать?)
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Значения, которые вводятся через окно компонентов, временные. Чтобы их сохранить, их нужно сначала куда-то записать (в текстовый файл или в БД). По-другому не получится.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
RomanUI
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4022


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for RomanUI           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подскажите пожалуйста в таком вопросе:
Создал узел Team Factory. Пересчет узла стандартный (Период = 10, Разрешение = 0.055).
Создал канал float типа output с периодом опроса 1 цикл CALC, задал отработать на старте 1 и привязал к каналу М-ресурс с периодом опроса 5 сек (флаги Отмена учета партии, Поставка партиями, Интегрировать). В интегрирующем канале c dTOff=0 остаток рассчитывается по формуле R=R+In*T-Q и по идее значение остатка должно меняться так: 5, 10, 15, 20 и т.д. а по факту выходит 5.5, 11, 16.5, 22. Объясните почему.

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
RomanUI
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4022


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for RomanUI           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И ещё вопрос такой: почему я не смог написать это сообщение в разделе " T-FACTORY MES/EAM/HRM".
Сообщение - "У Вас нет доступа к этой области."

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Задайте период пересчета у узла более точным, например, Период = 10, Разрешение = 0.05.
Получите существенно более точный результат.
2. Согласно лицензии техническая поддержка оказывается в объеме, соответствующем функциям приобретенного продукта.
Разделы форума открываются для пользователей в соответствии с зарегистрированными лицензиями.
Ваша организация не приобретала продуктов класса T-Factory.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
RomanUI
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4022


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for RomanUI           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Еще один вопрос:
тот же самый узел T-Factory, пересчет узла стандартный (Период = 10, Разрешение = 0.055)
в формуле для интегрирующего канала R=R+In*T-Q,
T должна быть равно 10*0.055 = 0.55 сек, а по факту канал обрабатывается 1 раз в 5.5 секунды. То есть при создании интегрирующего канала М-ресурс и при отправки в него единицу, значение остатка через 5.5 секунды становится равным 5.5, хотя по идее должно пересчитать через 0.55 секунды и остаток должен стать равным 0.55.
Откуда берется это домножение времени пересчета узла на 10?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Минимальный цикл обработки каналов T-Factory по умолчанию равен 10 циклам узла, но не менее 1 с. и не более 60 мин.
Для установки другого цикла обработки существует ключ (для файла конфигурирования запуска МРВ) TFCLOOP, который задает это минимальное значение в мс.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
RomanUI
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4022


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for RomanUI           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А где найти этот ключ чтобы изменить время цикла узла?
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Почитайте раздел "Задание параметров работы мониторов".
Имя файла конфигурирования может быть TMcom_xx.cnf.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2