Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Связь TM6 с другими программами

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь TM6 с другими программами
misslion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3603


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for misslion           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, я никак не могу настроить обратную связь Trace Mode 6 с программой ISaGraf, т.е. TM6 принимает данные от ISaGraf, но не посылает их. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему!?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Связь с ISaGraf осуществляется по протоколу Modbus. Для этого Вам нужно в группе источники приемники выбрать ModBus(No Group).
Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
misslion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3603


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for misslion           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А если есть связь с контроллером Ремиконт Р-130 isa через Ethernet и ОРС сервер, нельзя ли как-то через них реализовать передачу данных в ISaGraf? Раз ISaGraf передает значения в ТМ6 через ОРС сервер, то почему ТМ6 не может передать по той же схеме?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Может. Описывайте OPC-переменные, как входные (для чтения), так выходные (для записи).
Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
misslion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3603


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for misslion           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что значит "описывайте OPC-переменные, как входные (для чтения), так выходные (для записи)". Я саму переменную описываю как входную, а в канале ставлю выход и все равно не передает значение, хотя в пятой версии я сделала также и все работает! ну в чем проблема, подскажите???
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Когда Вы описываете переменную OPC, то там есть направление Input или Output. Это важно. Если Вы хотите одну ячейку и читать, и записывать, то Вам нужно описать переменную два раза. Один раз с типом Input для чтения, второй - Output для записи.
Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2