misslion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3603
отправлено / posted
Здравствуйте, я никак не могу настроить обратную связь Trace Mode 6 с программой ISaGraf, т.е. TM6 принимает данные от ISaGraf, но не посылает их. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему!?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Связь с ISaGraf осуществляется по протоколу Modbus. Для этого Вам нужно в группе источники приемники выбрать ModBus(No Group).
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
misslion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3603
отправлено / posted
А если есть связь с контроллером Ремиконт Р-130 isa через Ethernet и ОРС сервер, нельзя ли как-то через них реализовать передачу данных в ISaGraf? Раз ISaGraf передает значения в ТМ6 через ОРС сервер, то почему ТМ6 не может передать по той же схеме?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Может. Описывайте OPC-переменные, как входные (для чтения), так выходные (для записи).
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
misslion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3603
отправлено / posted
Что значит "описывайте OPC-переменные, как входные (для чтения), так выходные (для записи)". Я саму переменную описываю как входную, а в канале ставлю выход и все равно не передает значение, хотя в пятой версии я сделала также и все работает! ну в чем проблема, подскажите???
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Когда Вы описываете переменную OPC, то там есть направление Input или Output. Это важно. Если Вы хотите одну ячейку и читать, и записывать, то Вам нужно описать переменную два раза. Один раз с типом Input для чтения, второй - Output для записи.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |