Здравствуйте. Как связать TRACE MODE 6 и сервер MOXA по протоколу TCP/IP кто-нибуть это пробовал.
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Здравствуйте. Мы приобрели Moxa 5150 преобразователи 485 в ethernet связь осуществляем так: контроллер-485(modbus)-ethernet-ethernet-485(modbus)-Com порт компьютера. У нас вопрос:наш LG контроллер поддерживает протокол 485(modbus) ASСII и RTU. В TRACE MODE 6 написано что поддерживается ModBus-стандартный протокол по COM порту. Как нам организовать связь.
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
Вообще-то, если я не ошибаюсь, Вам вообще понадобится одна МОХА в такой связке: ТМ6-Сеть-МОХА-Контроллер. Потому как драйвер МОХА в системе устанавливает виртуальный СОМ-порт, через который и идет с ним обмен на уровне ПО. То есть, в ТМ вы создадите СОМ-порт и настроите через него связь с контроллером по ModBus RTU, точно так же, как если бы контроллер был напрямую к этому СОМу подключен. Все остальное на себя берет драйвер МОХА и сама железка МОХА - для ТМ они абсолютно прозрачны. По вопросам настройки самой МОХА и ее дравера в системе - вам лучше сюда: http://www.moxa.ru/forum/index.php?act=idx
отправлено / posted
То есть если я не ошибаюсь работает только по mod bus RTU. MOXA мы уже настроили, COM порт компьютера настроили, связь проверяли другой прогой.С TRACE MODE 6 по modbus ASCII не пошло видимо надо сменить на RTU.