Добрый день!
Задача: требуется опросить 2 контроллера WinPAC-8441 с TraceMode MicroRTM, вычислитель Ирга-2 (протокол ModBus RTU). Все объекты разнесены на несколько километров, принято решение использовать GSM-модемы. На верхнем уровне будет стоять GSM МРВ+.
Собсно вопрос: КАК наладить опрос этого хозяйства? Скажем раз в сутки. Или чаще. Возможно-ли это?
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
У Вас вычислитель будет подключен к одному из WinPAC или будет отдельно? Если отдельно, то в поле Комментарий необходимо указать номер телефона, по которому МРВ будет дозваниваться до вычислителя.
По связи с МикроМРВ. В настройках узла необходимо задать параметры обмена по GSM. Также нужно настроить COM-порты (назначение GSM-SMS). Период опроса задается циклом пересчета каналов на верхнем уровне, которые настроены на обмен с МикроМРВ. Никаких проблем возникнуть не должно.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Сергей К.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3297
Возможно-ли опрашивать с верхнего уровня три группы электросчетчиков Меркурий-230 ART по GSM? (В списке оборудования этот счетчик присутствует, но все-же) Или нужно заложить OPC-сервер для этих счетчиков?
Сергей К.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3297
отправлено / posted
Были заказаны контроллеры WinPAC, WP-8441-MicroTraceMode256, со встроенной лицензией, удастся-ли их опросить или потребуется замена МикроМРВ?
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kostus0online
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3992
отправлено / posted
Привет всем. Если точнее, то задача выглядит так.
Есть ВУ с TraceMode 6 и одним модемом GSM. Есть НУ в виде нескольких никак не связанных между собой WinPAC 8441, разнесённых на километры. Каждый WinPAC снабжён модемом GSM. К WinPAC'ам так же подключены кроме прочих приборов тепловычислители "Ирга" - они подключены к контроллерам по 485-му и опрашиваются по ModBus'у. Так же есть отдельная подсистема НУ в виде сетей счётчиков "Меркурий-230" с GSM. На ВУ они представлены OPC-сервером. ВУ опрашивает НУ по определённому расписанию.
На ВУ и OPC-сервер для "меркуриев", и SCADA TraceMode используют один и тот же модем GSM.
Один из вопросов Сергея и был на тему совместного использования модема разными программами: если OPC-сервер предоставляет очевидные средства работы по времени (опрос счётчиков в строго заданное время, по интервалу времени, по расписанию), то в TraceMode это неочевидно. ЧТо будет, если в какой-то момент времени две программы попытаются использовать один и тот же модем? Как избежать конфликта?
А второй вопрос (по поводу вида МРВ) я всё-таки задам ещё раз для уверенности: какие МРВ необходимо использовать на ВУ и на НУ?
отправлено / posted
Система временного разделения канала связи была бы возможна, т.к. в Trace Mode 6 можно управлять потоком обмена информацией (включать, выключать, менять период). Однако, ОС не допускает владения COM-портом со стороны двух задач. Как только первая задача захватит COM-порт, вторая не сможет получить к нему доступ.
Надо ставить на верхнем уровне 2 модема (1 для МРВ, другой - для OPC-сервера). Хотя я бы попытался исключить OPC-сервер, поскольку в ближайшем релизе "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками" должен обеспечивать, в том числе, и обмен со счетчиками Меркурий 230 по GSM-интерфейсу. Но и в этом случае, возможно, следует ставить в МРВ 2 GSM-модема, чтобы обеспечить достаточно высокую производительность.
На верхнем уровне надо ставить МРВ+ с опцией GSM (остальные опции определяются решаемыми задачами, например, документирование). На нижнем уровне надо ставить Микро МРВ для WinPAC с опцией GSM/GPRS. Заказанные Вами через ipc2u.ru контроллеры WinPAC с предустановленным МикроМРВ такой опцией не обладают. Видимо, надо либо заказать у них WinPAC с другим МикроМРВ (MCTM-WPG-6-..), либо приобрести у них контроллеры WinPAC CE, а у нас - необходимые модули МикроМРВ.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kostus0online
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3992
отправлено / posted
На ipc2u.ru, к сожалению, нет MCTM-WPG-6 - только без G. Придётся покупать у вас.
Ещё пара-другая вопросов.
Насколько я понимаю, опция GSM нужна так же и для проводного модема?
Что происходит после того, как в TraceMode цикл опроса по модему завершился? Освобождается ли COM-порт модема или TraceMode продолжает удерживать его?
Вы писали: "..поскольку в ближайшем релизе "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками" должен обеспечивать...". Что это такое? Это что-то отдельное от TraceMode 6, какая-то опция или нам не надо об этом задумываться, но просто надо скачать последний релиз TraceMode?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проводная модемная связь поддерживается МРВ 6 всегда. Для этого GSM-опция не нужна.
Разрыв связи по модему не освобождает COM-порт.
"Универсальный механизм обмена с электросчетчиками" будет встроен в ближайший релиз 6.07. Когда этот релиз будет выпущен, Вы штатным образом обновите свои продукты с сайта.