Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Опрос 2х контроллеров и вичслителя ИРГА-2 с помощью GSM-модемов

   
Автор / Author Тема / Topic: Опрос 2х контроллеров и вичслителя ИРГА-2 с помощью GSM-модемов
Сергей К.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3297


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей К.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!

Задача: требуется опросить 2 контроллера WinPAC-8441 с TraceMode MicroRTM, вычислитель Ирга-2 (протокол ModBus RTU). Все объекты разнесены на несколько километров, принято решение использовать GSM-модемы. На верхнем уровне будет стоять GSM МРВ+.

Собсно вопрос: КАК наладить опрос этого хозяйства? Скажем раз в сутки. Или чаще. Возможно-ли это?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У Вас вычислитель будет подключен к одному из WinPAC или будет отдельно? Если отдельно, то в поле Комментарий необходимо указать номер телефона, по которому МРВ будет дозваниваться до вычислителя.

По связи с МикроМРВ. В настройках узла необходимо задать параметры обмена по GSM. Также нужно настроить COM-порты (назначение GSM-SMS). Период опроса задается циклом пересчета каналов на верхнем уровне, которые настроены на обмен с МикроМРВ. Никаких проблем возникнуть не должно.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей К.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3297


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей К.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вычислитель подключен отдельно.

Для контроллеров нужен МикроМРВ + GSM?

Возможно-ли опрашивать с верхнего уровня три группы электросчетчиков Меркурий-230 ART по GSM? (В списке оборудования этот счетчик присутствует, но все-же)
Или нужно заложить OPC-сервер для этих счетчиков?

Да, на верхнем уровне один GSM модем.

PS. Спасибо за оперативный ответ [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, для контроллеров нужен Микро МРВ с поддержкой GSM.

Да, опрос счетчика Меркурий по GSM будет возможен.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей К.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3297


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей К.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Были заказаны контроллеры WinPAC, WP-8441-MicroTraceMode256,
со встроенной лицензией, удастся-ли их опросить или потребуется замена МикроМРВ?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kostus0online
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3992


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kostus0online           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Привет всем.
Если точнее, то задача выглядит так.

Есть ВУ с TraceMode 6 и одним модемом GSM.
Есть НУ в виде нескольких никак не связанных между собой WinPAC 8441, разнесённых на километры. Каждый WinPAC снабжён модемом GSM.
К WinPAC'ам так же подключены кроме прочих приборов тепловычислители "Ирга" - они подключены к контроллерам по 485-му и опрашиваются по ModBus'у.
Так же есть отдельная подсистема НУ в виде сетей счётчиков "Меркурий-230" с GSM. На ВУ они представлены OPC-сервером.
ВУ опрашивает НУ по определённому расписанию.

На ВУ и OPC-сервер для "меркуриев", и SCADA TraceMode используют один и тот же модем GSM.

Один из вопросов Сергея и был на тему совместного использования модема разными программами: если OPC-сервер предоставляет очевидные средства работы по времени (опрос счётчиков в строго заданное время, по интервалу времени, по расписанию), то в TraceMode это неочевидно. ЧТо будет, если в какой-то момент времени две программы попытаются использовать один и тот же модем? Как избежать конфликта?

А второй вопрос (по поводу вида МРВ) я всё-таки задам ещё раз для уверенности: какие МРВ необходимо использовать на ВУ и на НУ?

Уже практически заказаны несколько WinPAC с предустановленой МРВ (через ipc2u.ru).

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Система временного разделения канала связи была бы возможна, т.к. в Trace Mode 6 можно управлять потоком обмена информацией (включать, выключать, менять период).
Однако, ОС не допускает владения COM-портом со стороны двух задач.
Как только первая задача захватит COM-порт, вторая не сможет получить к нему доступ.

Надо ставить на верхнем уровне 2 модема (1 для МРВ, другой - для OPC-сервера).
Хотя я бы попытался исключить OPC-сервер, поскольку в ближайшем релизе "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками" должен обеспечивать, в том числе, и обмен со счетчиками Меркурий 230 по GSM-интерфейсу.
Но и в этом случае, возможно, следует ставить в МРВ 2 GSM-модема, чтобы обеспечить достаточно высокую производительность.

На верхнем уровне надо ставить МРВ+ с опцией GSM (остальные опции определяются решаемыми задачами, например, документирование).
На нижнем уровне надо ставить Микро МРВ для WinPAC с опцией GSM/GPRS.
Заказанные Вами через ipc2u.ru контроллеры WinPAC с предустановленным МикроМРВ такой опцией не обладают.
Видимо, надо либо заказать у них WinPAC с другим МикроМРВ (MCTM-WPG-6-..), либо приобрести у них контроллеры WinPAC CE, а у нас - необходимые модули МикроМРВ.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kostus0online
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3992


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kostus0online           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На ipc2u.ru, к сожалению, нет MCTM-WPG-6 - только без G. Придётся покупать у вас.

Ещё пара-другая вопросов.

Насколько я понимаю, опция GSM нужна так же и для проводного модема?

Что происходит после того, как в TraceMode цикл опроса по модему завершился? Освобождается ли COM-порт модема или TraceMode продолжает удерживать его?

Вы писали: "..поскольку в ближайшем релизе "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками" должен обеспечивать...". Что это такое? Это что-то отдельное от TraceMode 6, какая-то опция или нам не надо об этом задумываться, но просто надо скачать последний релиз TraceMode?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проводная модемная связь поддерживается МРВ 6 всегда. Для этого GSM-опция не нужна.

Разрыв связи по модему не освобождает COM-порт.

"Универсальный механизм обмена с электросчетчиками" будет встроен в ближайший релиз 6.07. Когда этот релиз будет выпущен, Вы штатным образом обновите свои продукты с сайта.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2