Подскажите как правильно выбрать оборудование, чтобы использовать для программирования Trace Mode:
Проектируется система сбора (логических и цифровых) данных по распределенному объекту (поезду). Общая линия - Ethernet. В каждом вагоне есть коммутатор, в одном из тамбуров устанавливаем контроллер (предположительно WinPAC), в противоположном тамбуре устанавливается корзина с модулями для сбора информации и передачи по RS485 на вагонный контроллер (есть ли программные средства поддержки таких корзин, или лучше собирать данные модулями серии I-7000). Затем данные и вычисленые диагностические сигналы вагонов передаются в контроллеры головных вагонов, где на мониторе транспортного исполнения в кабине машиниста демонстрируется состояние поездных систем и посредством беспроводного Internet поступают на сервер сбора данных, где предусматривается архивирование, документирование и организация двух рабочих мест (АРМ). Таких поездов по проекту - 6 (по 8-10 вагонов).
У меня пока вопрос об организации сбора данных в отдельно взятом вагоне по шине RS485 ? Как распознать модули ввода-вывода в корзине? И еще - поддержка модуля с CAN-интерфейсом (в контроллере или в корзине), т.к. некоторые поездные системы поддерживают CAN-протокол обмена данными?
отправлено / posted
Контроллер WinPAC с МикроМРВ 6 поддерживает обмен с корзиной расширения модулей I-870xx по интерфейсу RS-485 с их родным протоколом DCON. Каждому модулю в корзине задается его сетевой номер, по которому к нему и обращается контроллер.
Штатной поддержки CAN-интерфейса в МикроМРВ для WinPAC нет. Вопрос обсуждаемый. Надо обратиться в наш отдел продаж sales@adastra.ru с мотивированным запросом.