Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая проблема, есть проект, опрашиваем ADAM-4019 по RS-485 через плату интерфейсов Advantech PCL-846B. В профайлере всё нормально, запросы посылает, ответы получает. Загружаем в контроллер с МикроМРВ 6.06 с поддержкой сети (rtmip16.exe)- запросов нет, индикации на плате тоже нет. С МикроМРВ 6.05 всё работает. Подключали на линию преобразователь RS-485/RS-232 и смотрели на ПК, запросов нет. В чём может быть причина?
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Хотелось добавить, при запуске профайлерного варианта МикроМРВ с ключом DEBUG=200 возникает ошибка -8 (Ошибка в файле), без ключа профайлер запускается....
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. МикроМРВ для DOS релиза 6.06 не выпускался.
Выпускался МикроМРВ для DOS релиза 6.06.2 (файлы от 23.03.2009 г.).
Он функционально ничем не отличается от релиза МикроМРВ для DOS 6.05 и пересобран только для того, чтобы обеспечить совместимость с ИС релиза 6.06.2.
Поэтому необходимо, чтобы проект сохранялся для МРВ в ИС релиза 6.06.2 или 6.06.3.

2. Надо убедиться в том, что другие компоненты узла, загружаемого в контроллер, работают под управлением этого МикроМРВ для DOS. Загрузите проект без обмена по COM-порту и убедитесь, что остальное - математика, генерация, отображение на дисплее DOS, передача по сети - работает.

3. Если другие компоненты узла функционируют, надо запустить в контроллере rtmip16_e.exe с ключом DEBUG=200 и по протоколу этого профайлера определить, найдены ли в узле каналы для RS-обмена, инициализирован ли COM-порт, идут ли транзакции и ответы на них.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. МикроМРВ используем версии 6.06.2, проект сохранён в 6.06.3
2. Всё компоненты работают кроме COM-порта, проект тестовый и простой, вот перечень каналов:
СОМ-порт#1 131080 0
Terminal#1 9 1
Terminal#1 131081 2
Mnemo 10 3
AIn#1 1 4
AIn#1 131082 5
AIn#2 11 6
AIn#2 131072 7
AIn#3 12 8
AIn#3 131073 9
AIn#4 13 10
AIn#4 131074 11
AIn#5 14 12
AIn#5 131075 13
AIn#6 15 14
AIn#6 131076 15
AIn#7 16 16
AIn#7 131077 17
AIn#8 17 18
AIn#8 131078 19
Debug 2 20
@Debug 131079 21

3. При запуске rtmip16_e.exe с ключом DEBUG=200 ВОЗНИКАЕТ ОШИБКА -8. Без ключа rtmip16_e.exe запускается без всяких проблем

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вот лог при запуске rtmip16_e.exe без ключа:

INF_LOAD:Starting... с
INF_RTM:Detected DOS.mRT 1558.0
._.:Professional RTM ver. 6.06.2
INF_LOAD:Load Channels = 11
INF_LOAD:Templates=0
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
ERR_RS:init error = 1
INF_RTM:start time is 0 s
INF_DOS:timer is 65450
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Каким образом на этом конкретном проекте Вы убеждаетесь, что ВСЕ остальные компоненты узла работают?

Правильно ли Вы формируете командную строку запуска МикроМРВ? Есть ли у Вас пробел между именем узла и ключом?

Какое значение КАНАЛА Debug (OUT) Вы задаете? Эта системная функция может в какой-то степени заменить ключ DEBUG.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На конкректном проекте нет - это проект тестовый. Но дело в том, что проблема возникла при переходе с версии 6.04 на версию 6.06, и полноценный проект АСУТП с различными алгоритмами управления а также математические расчёты выполненные на FBD, ST, отображение на мнемосхеме МикроМРВ, обмен по сети с МРВ верхнего уровеня - РАБОТАЕТ. Проблема существует только при обмене с УСО по com-порту.
Команда формируется так: C:\Micro\rtmip16_e.exe C:\SUTP\rtu_0.dbb /DEBUG=200
Значение канала Debug задаю 200 (Hex), пробывал без этого канала, результат тот же.

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Olkhovik Dmitriy:
Вот лог при запуске rtmip16_e.exe без ключа:

INF_LOAD:Starting... с
INF_RTM:Detected DOS.mRT 1558.0
._.:Professional RTM ver. 6.06.2
INF_LOAD:Load Channels = 11
INF_LOAD:Templates=0
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
ERR_RS:init error = 1
INF_RTM:start time is 0 s
INF_DOS:timer is 65450
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00

Уважаемая поддержка, без ключа DEBUG=200 видно что в логе присутствует ошибка инициализации порта
(ERR_RS:init error = 1)

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Командная строк должна формироваться так: C:\Micro\rtmip16_e.exe C:\SUTP\rtu_0.dbb DEBUG=200

2. Попробуйте тестовый проект запустить по управлением другого модуля МикроМРВ того же релиза из имеющихся у Вас, например, RTM16_e.EXE. И посмотреть протокол.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. При запуске так: C:\Micro\rtmip16_e.exe C:\SUTP\rtu_0.dbb DEBUG=200 возникает ошибка -8
При запуске так: C:\Micro\rtmip16_e.exe C:\SUTP\ rtu_0.dbb DEBUG=200, профайлер запускается вот лог-файл:

INF_LOAD:Starting... DEBUG=200
INF_RTM:Detected DOS.mRT 1558.0
._.:Professional RTM ver. 6.06.2

2. К сожелению у нас нет модулей RTM16_e.EXE и RTM16.EXE, у нашего поставщика (ООО ТомИУС-ПРОЕКТ) их тоже нет.

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Не вижу разницы в приведенных Вами в п.1 командных строках. Учтоните, пожалуйста.
2. Вы даете полный текст лог-файла? Нет никаких сообщений о загрузке узла?
3. Давайте переведем общение на почту. Мы вышлем в адрес ООО ТомИУС-ПРОЕКТ (Г.Павлову) другие модули МикроМРВ, поскольку за вашей организацией не числится зарегистрированная лицензия на МикроМРВ для DOS.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Разница в том что перед именем узла есть пробел (C:\SUTP\ RTU_0.dbb).
2. Да, текст лога полный и в нем нет ничего о узле и тем более о RS. Но удивительно узел не завис он работает и с ним идёт обмен по сети.

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
RomanUI
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4022


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for RomanUI           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не могу создать новый топ, поэтому пишу сюда.
1) Уважаемая поддержка, почему у меня нет доступа оставить сообщение в некоторых постах? Приходится заходить в каждый и пробовать отправлять...до тех пор пока не отправится...если это решается приобретенными продуктами, то было бы не плохо если б выделялись те посты к которым доступа нет. Если не прав, подскажите.
2)Взяли 2 модуля на WinPAC, i-8046w и i-8120 (CAN связь). Ни в одной из групп "РС-based_контроллеры" их не нашел...как я смогу с ними работать?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
RomanUI
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4022


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for RomanUI           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Заранее, спасибо
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Получили модули RTM16_e.EXE и RTM16.EXE
С ними всё работает, опрос COM-порта идёт. При запуске RTM16_e.EXE с DEBUG=200 та же ошибка -8

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Olkhovik Dmitriy:
1. В командной строке перед именем узла обязательно должен быть пробел. Тогда не будет и ошибки -8 при запуске с ключом DEBUG=200.
2. Проверьте, пожалуйста, еще модули rtmip16s_e.exe и rtmip16s.exe.

RomanUI:
1. Вам открыты практически все разделы форума по профессиональной версии Trace Mode 6, включая раздел "МикроМРВ 6".
2. Модуль i-8120 (CAN связь) - это конвертор, а не модуль УСО. Он определяет тип протокола обмена. Возможности создания драйвера для CAN-протокола для контроллеров по Windows CE сейчас изучаются.
3. Линейка модулей непрерывно расширяется, но типы встроенных драйверов меняются незначительно. Модуль i-8046w поддерживается через "Источник" OEM_DI_16.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
L2Nser
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2710


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for L2Nser           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Возникли проблемы с автозапуском проэкта на WinPACе. Все сделал кажись правильно (создал соответствующие файлы), но не работает (исполнительный файл запускается), но сам микроМРВ лежит мертвым грузом. Помогите. Вышлите пожалуйста образцы файлов с описанием, может я что-то напутал.
Заранее благодарен.

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При запуске rtmip16s_e.exe c ключом DEBUG=200 :

INF_LOAD:Starting... DEBUG=200
INF_RTM:Detected DOS.mRT 1558.0
._.:Professional RTM ver. 6.06.2

При запуске rtmip16s_e.exe без ключа

INF_LOAD:Starting... л
INF_RTM:Detected DOS.mRT 1558.0
._.:Professional RTM ver. 6.06.2
INF_LOAD:Load Channels = 13
INF_LOAD:Templates=0
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
ERR_RS:init error = 1
INF_RTM:start time is 0.06 s
INF_DOS:timer is 65450
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00

При запуске rtmip16s.exe - "тишина"

Все лог-файлы полные.

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По почте отправлены исполнительные модули.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Всё заработало. Огромное спасибо!
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2