Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Принципы построения

   
Автор / Author Тема / Topic: Принципы построения
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, уважаемая техподдержка! У нас вопрос, относящийся к общим принципам построения распределенных систем. Мы автоматизируем свое производство, состоящее из локальных технологических установок, не связанных напрямую друг с другом. В будущем, когда количество автоматизированных установок приблизится к 10, планируем создавать MES-уровень, скорее всего на T-Factory. Вопрос вот в чем. Поскольку планируется передача и обмен информации от всех узлов, мы организовали структуру проекта Trace Mode таким образом, что все узлы входят в состав одного проекта. В то же время в последнее время в Trace Mode появились альтернативные механизмы обмена информации между узлами, такие как CALL.OtherProj. Какой механизм обмена порекомендуете Вы, традиционный, когда все узлы, между которыми планируется обмен, находятся в одном проекте, или такие как CALL.OtherProj? Конечно, второй вариант для нас удобнее, так как исключается риск, редактируя один узел, повредить другой, исключается путаница в каналах и т.д.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добавлю, что в среднем количество каналов в отдельных узлах планируется от 500 до 2000.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая техподдержка, неужели мой вопрос настолько сложен. Может, я плохо объяснил суть вопроса? У нас идет работа, только недавно мы закупили еще два ДокМРВ+ на 2000 каналов и от Вашего ответа зависит, как нам организовывать проекты.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В случае "производства, состоящее из локальных технологических установок, не связанных напрямую друг с другом" наверно даже лучше второй вариант с использованием Call.OtherProj.

Если же связь между участками более тесная, то лучше использовать более глобальный проект.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо!
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2