У меня вопрос по MB3170 это шлюз modbus TCP/IP в 485 modbus. Всё прекрасно работает в такой конфигурации TRACE MODE 6 TCP/IP->MB3170(485 modbus)->контролер LD(master K) Но на шине 485 подключены 2 контролера. вопрос! когда отключаем один контролер для перезагрузки программы, при работающей конфигурации. После включения контролера опрашивание скадой(TRACE MODE 6) контролера только что включеного не происходит. Кто блокирует опрос параметров с контролера скада(TRACE MODE 6) или MB3170
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В релизе 6.07 при нескольких неудачных коннектах к Modbus-SLAVE каналы его вызова отключаются (взводится атрибут W (9)). Надо их включать.