Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » обмен Modbus

   
Автор / Author Тема / Topic: обмен Modbus
kia13
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5386


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kia13           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
есть устройство с которым нужно работать по Modbus, записывая данные в регистры.
При этом важно записать сначала в регистр 1 а потом в регистр 2 только после того как данные поступят в регистр 1 в автоматическом режиме (из канала Call).
Если мы отправим значение в канал, соответсвующий 1-му регистру, как узнать когда передача завершилась и можно передавать во 2-й регистр?

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Очень интересный алгоритм! В стандарте ModBus НЕ существует никаких оговорок относительно порядка и последовательности записи в регистры.

Регистр 1 служит индексом для дальнейшей записи ?

Два канала OUTPUT: второй активируется после того
как у первого изменился выход(возвелся атрибут отработать(39)) а потом (39) стал нулем.

[ 14.09.2011, 09:30: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 875 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kia13
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5386


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kia13           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо. да, это алгоритм работы с прибором. сначала записываются данные, потом команда.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2